Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Виктор К від 13 Вересень 2012, 10:33:45

Назва: Расчет кабеля по потере напряжения
Відправлено: Виктор К від 13 Вересень 2012, 10:33:45
Есть наргузка максимальная 200кВт. 3 фазы, естественно. косинус 0,85, напряжение принять 400 В, а вот какой кабель подобрать по потере напряжения, если длина от ТП до ГРЩ 50 м, и что значит проложить кабель в параллель? ток я подсчитал - 340 А.
Назва: Re: Расчет кабеля по потере напряжения
Відправлено: Roman3R від 13 Вересень 2012, 10:38:06
Есть наргузка максимальная 200кВт
Это конечный электроприемник или щит от которого еще расходятся кабели ?
Назва: Re: Расчет кабеля по потере напряжения
Відправлено: physieker від 13 Вересень 2012, 10:47:05
Рр=200кВт, cos=0.85, Ip=350А
L=50м

кабель выбираем по автомату/предохранителю защиты на ТП. в данном случае примем 400А.
удовлетворяют два кабеля в параллель (алюминиий) сечением 70мм2 (считаем что прокладка этих 50 метров в земле)
если все так, то dU=1,8%.

а если уточните выделенное жирным, то можно и точнее посчитать :)