Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: il85 від 13 Вересень 2012, 06:57:51
-
Заземление электроустановок постоянного тока до 1000В - как оно делается? И что нужно?
-
Заземление электроустановок постоянного тока до 1000В - как оно делается? И что нужно?
побольше информации.
если это электролизеры то см. ПУЭ (для РФ) гл.7.10
такое делал один раз. насколько помню там вообще запрещено сами установки заземлять
-
(http://uaimage.com/t/2300819_13fd55ef.jpg) (http://uaimage.com/image/13fd55ef)
Если я правильно понял :)
-
Заземление электроустановок постоянного тока до 1000В
ПУЕ . Рис. 1.7.2
-
Если я правильно понял :)
Да свсё верно :thumbsup:. Но вот вопрос там около 800В постоянного тока в шлейфах "-" нужно заземлять (чтобы при пробое сгорел предохранитель)? С точки зрения электробезопасности при пробое или повреждении жилы кабеля постоянного тока?
-
il85, Скажу честно, не очень понял Ваш вопрос. Но у нас заземляются оба полюса через специятельный УЗИП
(http://uaimage.com/t/2300889_39562893.jpg) (http://uaimage.com/image/39562893)
Предохранители во время монтажа были заменены на автоматы
-
Это не заземление - это защита от перенапряжения. При превышении напряжения варистор открываться и уменьшает его. А припустим что будет когда повредилась изоляция и замкнуло на металлоконструкцию.
-
Металлоконструкция тоже заземляется, причем заземляющий контакт УЗИПа как раз с ней и соединяется. Эт вы сейчас рассматриваете только одну сторону работы устройства. Последствия пробоя кабеля на металлоконструкцию УЗИП не пустит в цепь, которую он заземляет. Как и не пустит последствия удара молнии. Работа у него такая :)
-
В этом случае я имел ввиду
Заземление электроустановок постоянного тока до 1000В
ПУЕ . Рис. 1.7.2
Электроустановки заземляются также как и переменного тока.