Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Eltrans від 12 Вересень 2012, 15:15:44
-
Подскажите можно ли на одной опоре (СК-120-17) выполнить совместную подвеску ВЛ-10 кВ (СИП-3,1х70), ВЛ-0,4 кВ (СИП,4х120 - магистраль для домиков) и наружное освещение (СИП, 4х25)....если да, то как их расположить на опоре? вроде 10 кВ должно быть выше, а с другой стороны освещение есть
-
вроде 10 кВ должно быть выше
див. п.2.4.29, п. 2.5.102, п.6.3.2 ПУЕ
якщо 10кВ, то освітлення не можна.