Имеется коттеджный поселок из около 140 домиков, каким образом расставить молниеотводы, что бы их было наименьшее количество?
Вариант на каждом домике заказчика не устраивает.
-
SVET, вы какие молниеотводы ставить хотите? АКТИВНЫЕ?
-
А какие целесообразней ставить в таком случае?
-
на каждом домике заказчика не устраивает
Норми не вимагають для котеджів передбачати системи блискавкозахисту .
-
активные? Это которые "притягивают"
Саме так , але в нормативах України вони взагалі не прописані .
-
sbal, да да :D
в нормах нет! Roman3R, правильно говорит.
Если обычними мачтами защищать городок котетжный, то это будет ого-го как интересно посмотреть на лес молниеприемников.
Для домов обычно молниеприемную сетку делают.
PS. Городок в Киевской области, в сторону Обухова?
-
Городок в Киевской обл, но не в сторону Обухова.
Да, в нормах не предусмотрена молниезащита коттеджных поселков.
Но заказчик хочет ее предусмотреть, какой оптимальный вариант ему можно предложить?
Сетку, я думаю, он не захочет устанавливать на каждом домике.
-
Сетку, я думаю, он не захочет устанавливать на каждом домике.
Хочу, не хочу. Физике и природе взятку не дашь. Или "лес", или на каждый дом, или жди огненного "подарка".
griffel, активные? Это которые "притягивают"? :)
... "бабло" в чужие карманы.
-
какой оптимальный вариант ему можно предложить?
SVET,
Для домов обычно молниеприемную сетку делают.
-
Тепер діє ДСТУ EN 62305 "Блискавкозахист" у 4-х частинах. ДСТУ EN 62305-2 "Порядкування ризиками" дозволяє оцінити для Ваших котеджів ризик ураження людей та їхнього майна. Також там є припускні ризики, з якими можан поірівняти результати розрахунків. Тоді стане зрозуміло, якому "європейському рівню" відповідає "блискавкобезпека" котеджного містечка. Якщо майбутніх власників зацікавить купити для себе ще трошки безпеки від блискавки, то під час будівництва достатньо закласти у будиночки основи блискавкозахисту:
- вмонтувати уземлювачі у фундаменти котеджів (економно, довговічно, ефективно, надійно);
- закріпити на дахах тримачі проводів (якщо там такі покрівельні технології, що зробити це по готовому даху буде економічно невигідно);
- закласти у штроби доземні провідники (власники не полюбляють бачити їх на фасадах);
- виконати електричні з'єднання несних металоконструкцій (якщо вони є у спорудах), приєднавши їх до уземлювачів.
За таких умов бажаючі новосели зможуть без особливих труднощів обладнати у себе системи блискавкозахисту.
Проте, у першу чергу варто витратитись на протиімпульсний захист внутрішніх електромереж котеджів. Адже кожен удар блискавки у площу містечка споводує сплеск струму у спільній кабельній мережі, від чого У ВСІХ горітиме відео- та комп'ютерна техніка.
25% всіх ударів блискавичних припадуть на котеджі, які стоять по кутах містечка. Близько 12% влучать у споруди, які розташовано периметром. Решта 25% поцілять площею всередині. Щільність ударів блискавичних в Україні становить 5,5 на кв. км протягом року. Можете порахувати, скільки припаде на містечко.
-
Тепер діє ДСТУ EN 62305 "Блискавкозахист" у 4-х частинах
Evgen Koc, где можно найти текст документа? На сколько он отличается от редакции 2006года? Действует ли сейчас ДСТУ Б В.2.5-38:2008?
-
1) Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" Головний фонд нормативних документів.
2) Аналізували першу з 4-х частин. Відмінності складають 20-25%.
3) ДСТУ Б В.2.5-38:2008 діє, хоча є сигнали з місць, що Держтехногенбезпека вимагає переробити проект на ДСТУ EN 62305.
-
где можно найти текст документа
Закинув в файловий архів
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2314 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2314)
-
Тепер діє ДСТУ EN 62305
Де можна прочитати що він офіційно введений в дію в Україні ?
-
http://www.leonorm.com/P/NL_DOC/UA/201201/Nak640.htm (http://www.leonorm.com/P/NL_DOC/UA/201201/Nak640.htm)
вот)
-
Мінекономіки не дремлит 8)
а вот МНС....
-
что имел то и дал)) ;)