Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: andery від 11 Вересень 2012, 19:20:22

Назва: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: andery від 11 Вересень 2012, 19:20:22
Собственно вопрос:
Хочу в проекте использовать такие
http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7852 (http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7852)
светильники в коридоре 9 этажного жилого дома .
Можно ли? Есть ли запреты?
Заранее благодарен.
Назва: Re: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: Shturman від 12 Вересень 2012, 08:11:07
А почему бы и нет. Коридоры вроде не относятся к помещениям с неблагоприятной средой.
Назва: Re: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: yikell від 12 Вересень 2012, 08:49:46
andery, В описании ведь написано: Светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (коридоры, подъезды, подсобные помещения и т.п.).
Назва: Re: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: andery від 12 Вересень 2012, 08:55:03
andery, В описании ведь написано: Светильники предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (коридоры, подъезды, подсобные помещения и т.п.).
В описаниях, бывает, производители не всегда дают информацию соответствующую нормативным документам.
Назва: Re: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: *Андрей* від 12 Вересень 2012, 09:17:03
Собственно вопрос:
Хочу в проекте использовать такие
[url]http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7852[/url] ([url]http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7852[/url])
светильники в коридоре 9 этажного жилого дома .
Можно ли? Есть ли запреты?
Заранее благодарен.

помещениях не бывает выше 30 °С, технологической пыли, активной химической среды, пожаро- и взрывоопасных веществ, их называют помещениями с нормальной средой. Коридор 9-ти этажного дома относится к помещениям с нормальной средой.
Таблиця 3.5 ДБН В. 2.5-23-2003 (в 10-м нет)
Назва: Re: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: yikell від 12 Вересень 2012, 09:22:53
andery, Минимальный класс защиты  - IP20. Это наиболее распространенный класс защиты. Светильники с классом защиты IP20 могут применяться для внутреннего освещения в обычных условиях, например, для освещения общественных помещений, коридоров, магазинов или освещения офисов.
Назва: Re: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: Бригадир від 12 Вересень 2012, 10:11:05
производители не всегда дают информацию соответствующую нормативным документам.
Нормальные производители дают, это ненормальные продавцы "впаривают".
Назва: Re: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: andery від 12 Вересень 2012, 10:55:31
Всем, спасибо!
Развеяли мои сомнения!
Назва: Re: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: KataMalina від 19 Вересень 2012, 14:31:28
вполне. Коридоры в жилых и админ. зданиях считаются помещениями с нормальной средой
Назва: Re: Можно ли в коридорах жилых домов использовать светильники с IP 20?
Відправлено: grossel від 20 Вересень 2012, 20:39:42
Согласно ДБН В.2.5-23-2010 можно и нужно.