Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Кабельні лінії => Електропостачання => Кабельні лінії з ізоляцією зі зшитого поліетилену (XLPE) => Тема розпочата: il85 від 07 Вересень 2012, 12:56:55

Назва: Выбор кабеля и способа прокладки кабеля из сшитого полиэтилена
Відправлено: il85 від 07 Вересень 2012, 12:56:55
Всем доброго времени суток
Мне нужно проложить несколько кабелей 35 кв из сшитого полиэтилена в траншее и можно использовать один трёхжильный кабель на 35 кВ или каждую фазу вести отдельно но при этом можно кабели проложить треугольником или проложить в одной плоскости. Чем мне руководствоваться при выборе и прокладке кабелей. И как лучше прокладывать - треугольником или в одной плоскости. Кабель предназначен для подключения потребителя мощностью 1500 кВА. Склоняюсь к выбору оного трехжильного кабеля.
Назва: Re: Выбор кабеля и способа прокладки кабеля из сшитого полиэтилена
Відправлено: Аспект від 07 Вересень 2012, 16:10:38
ПУЭ, раздел 2, глава 2.3 "Кабельные линии напряжением до 330 кВ" (Новая редакция. Приказ Минтопэнерго № 144 от 13 марта 2009 года). 
Не зная трассы и др. подробностей Вашего объекта, сложно советовать. К примеру, строительная длина одножильного кабеля больше трехжильного, потому муфт соединительных будет меньше на линии из трех одножильных кабелей. Вес и радиус поворота одножильного кабеля меньше, его прокладывать удобнее. Какой способ заземления токопроводных экранов одножильных кабелей выбран ? Прокладывание одножильных кабелей в "плоскости" необходимо выполнять с транспозицией, в "треугольник" - нет. И т.д.
Назва: Re: Выбор кабеля и способа прокладки кабеля из сшитого полиэтилена
Відправлено: Generator від 07 Вересень 2012, 21:04:12
il85, в свое время тоже впервые столкнулся с СПЭ..., почитайте по ниже приведеннным ссылкам, многое станет понятным ИМХО.
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/17.php (http://www.news.elteh.ru/arh/2007/44/17.php)
http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/13.php (http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/13.php)
http://www.news.elteh.ru/arh/2012/75/10.php (http://www.news.elteh.ru/arh/2012/75/10.php)

P.S. В данном журнале много еще статей про СПЭ, так что как говорится, поиск Вам в помощь ;)
Назва: Re: Выбор кабеля и способа прокладки кабеля из сшитого полиэтилена
Відправлено: Андрюха РЗА від 10 Вересень 2012, 09:17:58
в Киеве в ТУ прописывают новые кабели - одножильные с XLPE-изоляцией. Поэтому тут вопросов не возникает. А на тему в треугольнике или в плоскости - мы прокладываем с треугольнике. Якобы при этом меньше динамические действия токов кз