Буду проектировать гараж на 50 боксов.
План 1 этажа прилагаю, 2 этаж аналогичный с отдельным въездом.
Заказчик хочет отдельный технический учет на каждый бокс, хочет маленький ящик встроенный в стену возле въезда в бокс.
Вопросы:
1. Какая пожароопасная/взрывоопасная зона закрытого бокса.
2. Какими светильниками освещать бокс.
3. Где взять встроенный щит со степенью защиты для встраивания в стену? Или можно без степени защиты?
4. Категория здания выбрана III. Ворота будут как с ручным так и с автоматическим открыванием. Все ли верно?
5. Ну и может какие нюансы еще подскажите, кроме как про обогрев пандуса, пожарные розетки у въездов, указатели направления движения.
Заранее благодарен.
-
Давненько делала (не могу найти проект) светильники ставила ІР 54, сбоку на стенах, на высоте порядка 2,25- 2,5 м. с люмкам и электронным ПРА (у них Т зажигания ниже )
+ если сть яма для обслуживания машин - преусмотреть переносной светильник.
Щит был навесной. + понижающий тр-р... в боксе
Пожароопасность катег. А
понятно что кабель нг-нд... что ещё...
Указатели направления езды могут быть просто светоотражающими, а могут светодиодными... светвых технологиях есть такие
через каждые 25 м + на поворотах т.е. в зоне видимости...
Если найду проектик - подлюсь, но пока не обещаю