Назва: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии
Відправлено: Fogoso від 05 Вересень 2012, 10:53:08
Был сделан проект  в котором электрические отопительные котлы (2 шт.) по 300 кВт подключены одножильными кабелями проложенными в лотке. Экспертиза написала замечание с ссылкой на п.2.3.51 ПУЭ-2011 выполнить расчет  индукции магнитного поля и напряженность электрического поля промышленной частоты. Прошу поделится данным расчетом либо подсказать как обойти данный пункт.
Назва: Re: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии
Відправлено: Сугор від 05 Вересень 2012, 11:07:21
Fogoso, замени кабели на экранированые или используй шинопровод. К сожалению, непонтно, является ли металический лоток с крышкой экраном :'(
Назва: Re: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии
Відправлено: Fogoso від 05 Вересень 2012, 11:12:46
Сугор,
Если кабель экранированный то все равно надо делать расчет индукции магнитного поля....
Назва: Re: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии
Відправлено: Сугор від 05 Вересень 2012, 11:30:09
Fogoso,
Quote (selected)
2.3.51. У разі застосування одножильних кабелів, конструкція яких не передбачае екранування струмопровідної жили відносно землі, і при цьому кабелі прокладають над поверхнею землі, слід виконувати розрахунки напруженості електричноrо поля (ЕП) промислової частоти, що створюеться КЛ
Выполнение расчета не гарантирует соблюдение допустимых значений
Назва: Re: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии
Відправлено: Fogoso від 05 Вересень 2012, 11:45:26
Сугор, Но есть замечание и на него надо что то ответить либо приложить расчет 8)....
Назва: Re: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии
Відправлено: Сугор від 05 Вересень 2012, 12:00:44
Fogoso, такие расчеты, я никогда не выполнял. Смотри, у тебя может сложиться следующая ситуация - ты делаешь расчет и полученый результат тебя не устраивает (а скорее всего так и будет), в результате тебе все равно прийдется выполнять какие-нибудь мероприятия, скорее всего нужно будет применять все тот же кабель с экраном
Назва: Re: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии
Відправлено: Fogoso від 05 Вересень 2012, 14:25:32
Сугор,
Но, главный вопрос, по какой методике выполнить данный расчет? И нет разницы кабель с экраном или без экрана (второй абзац п.2.3.51). :)
Назва: Re: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии
Відправлено: boss від 05 Вересень 2012, 15:19:06
выполнить расчет  индукции магнитного поля и напряженность электрического поля промышленной частоты
а что, СОУ-Н ЕЕ 20-179-2008 не катит?
Назва: Re: Расчет индукции магнитного поля и напряженности электрического поля кабельной линии
Відправлено: Fogoso від 05 Вересень 2012, 15:40:49
boss,  Огромное спасибо, тему можно закрыть...