Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Fogoso від 05 Вересень 2012, 10:53:08
-
Был сделан проект в котором электрические отопительные котлы (2 шт.) по 300 кВт подключены одножильными кабелями проложенными в лотке. Экспертиза написала замечание с ссылкой на п.2.3.51 ПУЭ-2011 выполнить расчет индукции магнитного поля и напряженность электрического поля промышленной частоты. Прошу поделится данным расчетом либо подсказать как обойти данный пункт.
-
Fogoso, замени кабели на экранированые или используй шинопровод. К сожалению, непонтно, является ли металический лоток с крышкой экраном :'(
-
Сугор,
Если кабель экранированный то все равно надо делать расчет индукции магнитного поля....
-
Fogoso,
2.3.51. У разі застосування одножильних кабелів, конструкція яких не передбачае екранування струмопровідної жили відносно землі, і при цьому кабелі прокладають над поверхнею землі, слід виконувати розрахунки напруженості електричноrо поля (ЕП) промислової частоти, що створюеться КЛ
Выполнение расчета не гарантирует соблюдение допустимых значений
-
Сугор, Но есть замечание и на него надо что то ответить либо приложить расчет 8)....
-
Fogoso, такие расчеты, я никогда не выполнял. Смотри, у тебя может сложиться следующая ситуация - ты делаешь расчет и полученый результат тебя не устраивает (а скорее всего так и будет), в результате тебе все равно прийдется выполнять какие-нибудь мероприятия, скорее всего нужно будет применять все тот же кабель с экраном
-
Сугор,
Но, главный вопрос, по какой методике выполнить данный расчет? И нет разницы кабель с экраном или без экрана (второй абзац п.2.3.51). :)
-
выполнить расчет индукции магнитного поля и напряженность электрического поля промышленной частоты
а что, СОУ-Н ЕЕ 20-179-2008 не катит?
-
boss, Огромное спасибо, тему можно закрыть...