Столкнулась с проблемой. Небольшой магазин, витрина выходит на улицу.
Есть требование - Необходимо предоставить расчет освещенности, учитывая требование Руководства для арендаторов «В радиусе 1м от витрин магазина Арендатор должен обеспечить уровень освещенности1000 люкс минимум (на уровне пола). Этот аспект имеет существенное значение, и Арендодатель внимательно рассматривает все предложения касательство устройства освещения данной зоны. Требуется предоставить детализированные предложения на согласование Арендодателю».
Вообще не представляю как это обеспечить? :(
Помоги пожалуйста
-
1000 люкс
може, десь помилка? може 100 (сто)? звідки норма 1000 ?
-
Вообще не представляю как это обеспечить?
А в чому проблема? Встановити побільше потужних прожекторів в об'ємі самої вітрині (на "стелі" вітрини), і направити їх так щоб було в радіусі 1 м від вітрини
1000 люкс минимум (на уровне пола)
При цьому прожектори вибрати з кривими силами світла повужче, щоб не засліплювати покупців і пішоходів.
-
O.S.,
Спасибо :)
Уже и я начала думать в этом направлении
-
Вот какие светильники предлагают дизайнеры
Встраиваемый светодиодный светильник TLF DL003. цвет светодиодов 6400 К
Там витрина длиной 7500 и шириной 700 ммм. Нарисовано 3 штуки.
Я не сильна в светотехнических расчетах :( Этого достаточно? или не подскажите как мне в диалюксе этот светильник проверить?
-
Этого достаточно?
:D Звичайно ні. У них світловий потік 1080 Лм, це менше ніж у лампи розжарювання "сотки". Буде на землі люксів 30-50 максимум (в залежності від висоти вітрини). А вам треба 1000 люкс, відчуйте різницю. Тим більше, у цих світлодіодів індекс кольоропередачі лише Ra=75, якщо в вітрині одяг, то цього недостатньо для адекватного сприйняття кольору шмоток.
-
Анастасия, ты ж с "Донбасс-Арены". Ты должна представлять что такое 1000 люкс. =-0
-
Бригадир,
я-то понимаю :) :-[
Только освещенность уже не помню когда считала. так что в этом проблема
-
Ребята, вот немного осваиваю диалюкс :-[
Выбрала светильник в световых технологиях http://www.ltcompany.com/model.php?id=128 (http://www.ltcompany.com/model.php?id=128)
Расчитала освещенность для помещения витрины длиной 4,6 м и шириной 0,7 м. Высота помещения 3,5 м.
Взяла 3 светильника. По расчетам вроде все хорошо.
Поправьте меня, если несложно :-[
-
Анастасия, зайди сюда http://www.dialux.ru/forum/index.php?sid=0bc79e6d2ef51e5b7c1cfcf8a3521a77 (http://www.dialux.ru/forum/index.php?sid=0bc79e6d2ef51e5b7c1cfcf8a3521a77)
-
Бригадир, а что самим слабо помочь? :D
Анастасия
Да, все отлично.
Можно подумать взять 6 светильников по 35Ватт, но это так, если захочется.
-
"В радиусе 1м от витрин.."
нужно наверное помещение размером 4,6*(0,7+1) считать?!
-
Есть требование
Анастасия, а можно дать ссылочку на документ?«В радиусе 1м от витрин магазина Арендатор должен обеспечить уровень освещенности1000 люкс минимум (на уровне пола)
На сколько я понимаю - 1м от ветрины это будет уже улица, а для освещения улиц идут другие нормы. Если же речь идет всетаки о прастранстве самой витрины то как тогда быть с дизайнерскими решениями, которые могут не предусматривать подобную освещенность.
andery, Помоему, у Вас не совсем коректно выполнен расчет. Если принять во внимание, что одна стена ветрины - стекло, то изолинии не должны быть симетричными
-
andery,
спасибо :). Вчера сама все-таки что-то подобное расчитала.
Да, именно со стеклянной стеной было бы интересно как расчитать.
Теперь еще нужно для всего магазина. А я что-то не разберусь совсем. В диалюкс лайт более просто все, а в самом диалюксе посложнее. Пока не разобралась. Вот сам магазин
-
Да, именно со стеклянной стеной было бы интересно как расчитать.
Анастасия, растяни помещение в сторону улицы на несколько метров, это конечно, тоже будет не совсем коректно, но все таки более точно. А еще в диалюксе можно вставлять окна.
Теперь еще нужно для всего магазина.
В данном случае можно не парится с диалюксом, попробуте использовать удельную мощность освещения, для 300лк необходимо 20-24Вт/м2 (в зависимости от формы помещения), в конце каталога Световых технологий есть таблички для светильников
-
Sugor,
Та в том-то и дело, что париться придется :(
Заказчик просит
-
а что самим слабо помочь?
Я же не посылаю на тот форум нагрузки рассчитывать. Учитывая последующие вопросы там всё можно найти.
-
Та в том-то и дело, что париться придется :(
Там на форуме есть примеры, и магазины в том числе, а также в других темах подсказки в "строительстве" объектов.
-
Та блин, там освещенность 2000 люкс выходит, будь там хоть черная
дыра стена освещенность в 1000Лк будет.
Вот для скептиков :D, центр 0.7м освещенность, вокруг пустое пространство.
Анастасия
Делайте все в Диалюкс лайт, у вас все квадратные помещения.
Каждое помещение отдельно рассчитывать.
Но если есть всякие дизайнерские изыски и разные типы светильников в помещении, то придется осваивать азы диалюкса. Но для вашего случая там все легко.
-
Выбрала светильник в световых технологиях
У нього ІР20, а вітрина це зона класу П-ІІа
-
O.S.,
ну степень защиты тут вроде и не нужна.
Важно из какого материала изготовлен светильник.
Я посмотрела - у всех прожекторов для освещения торговых залов - степень защиты ip 20
-
а вітрина це зона класу П-ІІа
O.S., не факт, нужно расчитывать по пожарной нагрузке, но даже если и да, то степень защиты должна быть IP23, но согласно п.5.6.1. НПАОП 40.1-1.32-01(ДНАОП 0.00-1.32-01):
...
Степень защиты оболочки от проникновения воды (вторая цифра в обозначении) может быть изменена в зависимости от условий среды, в которой аппараты и приборы устанавливаются.
-
Ребята, не закидывайте меня помидорами :) Выставляю на суд и критику огромную мою первую работу в диалюксе.
Копалась-копалась сегодня целый день и довольно многому научилась.
Светильники взяла приблизительно такие - как были в дизайн проекте, подобрала аналоги в световыъ технологиях.
Ой, только не получилось отправить большой файл - уже нет сил разбираться. Завтра с утра выложу
-
Завтра с утра выложу
"Доброе утро!"
-
Бригадир,
ой, я совсем забыла :)
Ребенок маленький занимает много времени :-[
http://narod.ru/disk/60505737001.a4150d1fdfa9f7d9da4f92fcebc72274/5.pdf.html (http://narod.ru/disk/60505737001.a4150d1fdfa9f7d9da4f92fcebc72274/5.pdf.html)
-
Для начала, при нехватке времени, ни чё так.
Если помещения на одном уровне, можно было бы вывести одним планом, расставив в каждом помещении необходимые светильники. А при выводе результата убрать "флажки" с необязательных страниц.
-
но даже если и да, то степень защиты должна быть IP23
Будьте уважні, FHO/T це світильник з металогалогенною лампою, тобто по суті з лампою розжарювання. А значить треба дивитись на перший рядок цієї таблиці, тому ступінь захисту не ІР 23, а 2'3. Так як ступінь захисту від твердих тіл 2'Х більш надійний, ніж ІР2Х, значить висновок тільки один: даний світильник застосовувати в пожеженебезпечній зоні ніззя ;)
нужно расчитывать по пожарной нагрузке
В принципі так, але як правило там буде П-ІІа. В старих нормах і літературі це було апріорі.
ну степень защиты тут вроде и не нужна.
Про рос. нормы я не в курсе, а про укр. - см. выше.