Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Дмитрий 111 від 31 Серпень 2012, 16:18:11
-
Добрый день, уважаемые форумчане ! РЭС выдвинул претензии, что у меня в квартире дополнительный ноль, а как следствие я по их мнению потреблял эл. энергию без учета. РЭС считает, что розетка с контактами заземлением является оборудованным мною дополнительным нулем. Но эта розетка и заземление было сделано еще предприятием подрядчиком. Дом 9-ти этажный, построен в 1994-1995 годах. Как мне от них отбиться ? Как им доказать, что розетка была установлена предприятием подрядчиком в соответствии с законодательством. Какими нормативными документами в 1994-1995 годах была предусмотрена обязанность подрядчиков устанавливать розетки с заземлениями ? Заранее спасибо !
-
у меня в квартире дополнительный ноль, а как следствие я по их мнению потреблял эл. энергию без учета
Это какой "проффесор" мог придумать о дополнительном потреблении электроэнергии при двух паралельных нулях ?
-
Они даже забрали крышку от розетки и кусок медного провода. Говорят этот провод был проложен мною специально для потребления энергии без учета. Вот такие контролеры в РЭСе ((( Думаю как им доказать, что этот провод для заземления проложили строители при постройке дома
-
Я вот тоже не пойму физику такого процеса.
-
Дмитрий 111, "ноль" и "заземление" немного разные вещи, и как мне кажется РЭС должен это понимать, выдвигая такие обвинения. Для анализирования неплохо бы больше информации, а еще лучше схему проводки.
Какими нормативными документами в 1994-1995 годах была предусмотрена обязанность подрядчиков устанавливать розетки с заземлениями ?
для начальной отмашки - ВСН 59-88 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2206 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2206)
оттуда
п.12.27. В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 6 А на каждые полные и неполные 6 м2 площади комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров.
В общей комнате квартир жилых домов, строящихся на юге страны (см. примеч. 10 к табл. 5), следует устанавливать розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для включения одного бытового кондиционера воздуха мощностью до 1,3 кВт.
В кухнях квартир следует предусматривать:
три розетки на ток 6 А для подключения холодильника, надплитного фильтра, динамика трехпрограммного радиовещания и бытовых электроприемников мощностью до 1,3 кВт. В кухнях квартир площадью более 8 м2 следует предусматривать четыре розетки на ток 6 А;
одну розетку с заземляющим контактом на ток 10 (16) А для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 (2,5) кВт, требующего зануления.
В кухнях квартир со стационарными электроплитами следует устанавливать розетку с заземляющим контактом на ток 25 А для подключения плит (см. также п. 9.6 настоящих норм).
-
Спасибо за информацию ! Отсканирую схему из акта и выложу здесь
-
забрали крышку от розетки и кусок медного провода
Возможно этот доплнительный провод был подключен к нулю розетки а другим концом к какой нибудь заземленной части в квартире (труба водопровода , система отопления и т.п.) , в таком случае действительно была кража электроэнергии .
-
Возможно этот доплнительный провод был подключен к нулю розетки а другим концом к какой нибудь заземленной части в квартире (труба водопровода , система отопления и т.п.) , в таком случае действительно была кража электроэнергии
снял с языка :))
Если цвет провода НЕ синий, то строители хотели сделать ПОДАРОК жильцам :) Да, если строители делали как в советское время проводку одноцветную, то трудно будет, не прозвонив, определить где реально ноль, а где заземление :))
-
NeON2K, интересно другое, с какого перепугу начали лазить по розеткам? ;)
-
интересно другое, с какого перепугу начали лазить по розеткам?
РЭС выдвинул претензии, что у меня в квартире дополнительный ноль, а как следствие я по их мнению потреблял эл. энергию без учета. РЭС считает, что розетка с контактами заземлением является оборудованным мною дополнительным нулем.
У твоего РЭСа фамилия есть. Думаю, как только ты запросишь письменное предписание с подписями, проблема исчезнет.
-
Возможно этот доплнительный провод был подключен к нулю розетки а другим концом к какой нибудь заземленной части в квартире (труба водопровода , система отопления и т.п.) , в таком случае действительно была кража электроэнергии .
Насколько я знаю такой вариант кражи электроенергии возможен только в случае если на счетчике на токовую обмотку подать ноль вместо фазы. Если у автора такого нет то и кражи никакой не было.
-
Shturman, совершенно верно, рабочий ноль идущий от счетчика к розетке на ней откинут, а ноль взят откуда нибудь, как Вы и сказали.
Если на первую клему приходит фаза, то все хорошо, в противном случае придется доказывать, что Вы не верблюд не воруете электричество.
А по хорошему, контроллеры которые ходят переписывают счетчики, впрочем как и другие работники ГЭС (или как там у Вас оно называется), не имеют никакого права проходить далее счетчика и осматривать ваши розетки и батареи отопления, а вдруг там у Вас болтик пот левый ноль сделан (говорю не просто так, а имея приличный опыт работы в местных горсетях).
offtop
Хотя своему соседу за это однажды глаз на *опу натянул, морально конечно.
Меня стало долбать в ванной, я ему как то говорю мол долбать начало, а он мне может это от того что я ноль на батарею кинул, я был готов его растерзать на месте >:(, но поняв, что человек будет воровать и далее, подсказал как это делать более безопасно, прежде всего для меня, ну и остальных тоже.
-
Насколько я знаю такой вариант кражи электроенергии возможен только в случае если на счетчике на токовую обмотку подать ноль вместо фазы. Если у автора такого нет то и кражи никакой не было.
Во, абсолютно вірно. Про це ж каже і "Методика визначення обліку та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією":
"Штучний нуль" - додатково змонтований контур заземлення (у тому числі металеві труби водопроводу або опалення), що з'єднаний з "нульовим" проводом внутрішньобудинкової електромережі, який за умови неправильного підключення лічильника (наприклад, у разі якщо електрична енергія обліковується однофазним індукційним лічильником - "фаза" у третій клемі) дає змогу безобліково споживати електричну енергію. Облаштування додаткового контуру
заземлення з метою з'єднання його з металевими корпусами електричних приладів для забезпечення їх безпечної експлуатації не належить до поняття "штучний нуль".
-
Я конечно извеняюсь, но помоему современным электронным счетчикам, которые массово заменили старые, абсолютно всеравно какой ноль используется, просто на нем будет гореть лампочка, что ноль идет не через счетчик, а считать электроэнергию он будет нормально.
-
Если счётчик у Вас двух елементный и был даже отдельный ноль на отопление брошен и на счётчике фаза с нулём попутанны .Счётчик всё равно будет учитывать ел.енергию правильно.
Кто совневается, читаем про двухелементные счётчики и как работают.
Если РЕС говорит про кражу, пусть продемонстрирует и покажет сколько.Касается только двух елементников
-
У меня есть положительный опыт борьбы с РЭСами по этому вопросу. Доказали через суд свою правоту. Если нужна помощь, пишите мне на Ostapenko333@yandex.ru