Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: Lena-9 від 30 Серпень 2012, 15:51:01
-
Помогите поделитесь примером проекта освещение лечебной операционной на 1 операционный стол, проблемы с светильниками над входом управление при операции и при включении бактерицидных установок
-
Посмотрите здесь. Эта книга хоть и старая, но дает общее представление.
-
ДБН В.2.2-10-2001 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.79 Выключатели неэкранированных бактерицидных ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и должны быть сблокированы со световым сигналом: "Не входить".
СНиП 2.08.2-89_Пособие по проектированию
11. Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить». Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).
З.Ы. Облучение только при отсутствии в помещении людей.
-
Облучение только при отсутствии в помещении людей
Але це стосується лише неекранованих світильників . Екрановані світильники можуть бути ввімкненні і в присутності людей в приміщенні . Тепер в основному використовують екрановані світильники з бактерицидними лампами .
-
ДБН В.2.2-10-2001 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.79 Выключатели неэкранированных бактерицидных ламп устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и должны быть сблокированы со световым сигналом: "Не входить".
СНиП 2.08.2-89_Пособие по проектированию
11. Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить». Выключатели верхних ламп устанавливаются в помещении (кроме операционных).
-
По поводу эффективности, спросил вчера у врача детского отделения, цитирую: "...для нас главное чтоб вредоносные микробы погибли, а полезные сами налетят потом...", вот так вот :D
-
В нашем случае сначала по проекту были бактерицидные светильники с выносными выключателями, в итоге технологи сказали устанавливать бак. светильники на стене на высоте 1,5 м, так как выключатель будет на самом светильнике.
-
У брендовых производителей можно смело доверять параметрам бактерицидной лампы, которые документируются, вот например параметры УФ бактерицидных ламп компании Осрам http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/specialty-lamps/ultraviolet-lamps/puritec-hns/index.jsp?search_result=%2fosram_com%2fsearch%2fadvanced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dhns%2b15w%26website_name%3dosram_com (http://www.osram.com/osram_com/products/lamps/specialty-lamps/ultraviolet-lamps/puritec-hns/index.jsp?search_result=%2fosram_com%2fsearch%2fadvanced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dhns%2b15w%26website_name%3dosram_com)
Естественно должен быть учет отработанных часов лампы и как только лампа отслужила свой срок службы ее нужно менять, т.к. ее эффективность будет ниже нормируемых значений.