Доброго времени суток.

Подскажите, как выйти из ситуации... Занимаюсь электроснабжением одного объекта (освещение + внутрянка 220), двухэтажное помещение здания штаба воинской части...
С освещением все более менее понятно... А вот от чего отталкиваться по электроснабжению? По ДБНу на общественные здания? Даже если пойдем от него, нужно сделать расчеты по потреблению, мощностями и пр.

Опять же - тупик, как делать - с использованием Кс или Ки - это два разных вида расчетов... По электрооборудованию - там есть как специфика, так и обычные компьютеры, телевизоры, чайники с микроволновками, график работы - одни посменно круглосуточно, другие с восьми до пяти ж...по-часы насиживают... Опять же - Ки есть для промышленных предприятий, пром. оборудования...

Подскажите, как Вы видите данную ситуацию...
Назва: Re: Расчет электроснабжения - по Кс или Ки?
Відправлено: *Андрей* від 30 Серпень 2012, 13:25:02
Доброго времени суток.

Подскажите, как выйти из ситуации... Занимаюсь электроснабжением одного объекта (освещение + внутрянка 220), двухэтажное помещение здания штаба воинской части...
С освещением все более менее понятно... А вот от чего отталкиваться по электроснабжению? По ДБНу на общественные здания? Даже если пойдем от него, нужно сделать расчеты по потреблению, мощностями и пр.

Опять же - тупик, как делать - с использованием Кс или Ки - это два разных вида расчетов... По электрооборудованию - там есть как специфика, так и обычные компьютеры, телевизоры, чайники с микроволновками, график работы - одни посменно круглосуточно, другие с восьми до пяти ж...по-часы насиживают... Опять же - Ки есть для промышленных предприятий, пром. оборудования...

Подскажите, как Вы видите данную ситуацию...
По ДБНу на общественные здания  с использованием Кс. Ки для промышленности.