Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Lancer від 29 Серпень 2012, 13:26:45
-
Предполагается отпайка к жилому дому. Место крепления СИП 4х25 к зданию - над спутн тарелкой 300мм, между ней и дренажной трубой (фото прилагаю).
Прошу подсказать как правильно:
1. обогнуть угол дома (просто взять радиус изгиба по ГОСТ или какую-то конструкцию применять)
2. пересечь дренажную трубу и газовую трубу (под/над, в трубе/открыто/с помощью спец конструкций)
Красным цветом обозначено место предполагаемого ввода в здание, синим - место установки счетчика.
Спасибо заранее!
-
1. обогнуть угол дома (просто взять радиус изгиба по ГОСТ или какую-то конструкцию применять)
Монтажники просто делают изгиб, за счет использования дистанционного фиксатора, радиус изгиба получается нормальным
2. пересечь дренажную трубу и газовую трубу (под/над, в трубе/открыто/с помощью спец конструкций)
Мне нравится больше идти между трубопроводом и зданием, т.к. при демонтаже/замене трубы не всегда другие работают аккуратно, ну и пересечение делать в гофре.
Вот есть пару листов типового по зданию
-
Спасибо за типовик. А что за фиксатор? Где купить? Хочу как-то в проекте его отобразить.
-
А нічого, що місце встановлення лічильника знаходиться у вибухонебезпечній зоні класу 2?
-
А нічого, що місце встановлення лічильника знаходиться у вибухонебезпечній зоні класу 2?
Из-за газопровода? Демонтируем. Шутка.
А все-таки, согласно какой норме нельзя устанавливать счетчик под газопроводом? И как вы определили взрівоопаснуюзону?
-
Еще вопрос: если вести СИП по фасаду дома, как пересеч другой кабель, проложенный перпендикулярно и закрытый уголком?
И если высота прокладки СИП порядка 1,5м, наверное нужно защитить его металорукавом? Гофра не даст защиты от мех повреждений.
-
И как вы определили взрівоопаснуюзону?
Згідно останього абзацу п. 4.5.12 НПАОП 40.1-1.32-01.
-
Дистанционный фиксатор (SO70.17, Ensto, Финляндия) используется по фасаду между настенными зажимами (SO125 Ensto, Финляндия) на углу нужны зажимы. По фасаду нужно "нг" исполнение провода.
Кому интересно могу скинуть пособие по проектированию 0.4 с арматурой энсто 2012г "Укрсельэнергопроекта"
С местом закупки и коммерческим помогу
0954200900
0504724590
-
По фасаду нужно "нг" исполнение провода
На якій підставі ?
-
Как по-мне - логичнее
-
Как по-мне - логичнее
Проекти виконуються відповідно до вимог нормативних документів а не суб’єктивної логіки
-
Я бы вообще пустил по всему фасаду СИП в защитном кожухе GPC 60x60-275 от Тайко Электроникс. Он и мех.повреждений защищает и негорючий и рассчитан на напряжения до 10кВ. И стоит недорого.
-
Согласно ДСТУ СИП должен быть только негорючего исполнения. Более удобным считаю кронштейн СИКАМ SC93-6PC. У этсто тоже есть такой конструкции, но я не помню обозначение. просто он не такой хлипкий как ранее был предложен.
-
Есть норма, если не ошибаюсь в ПУЭ (повторю, могу ошибаться), что между стеной здания и вашим проводом, должно быть расстояние в свету 5 или 6 см. Раньше я такого не знал, но сам прокладывал и инспектор не принял, он мне тогда и норму показывал, пришлось переделывать. По его подсказке использовали арматуру для СИП подобную как по ссылке
http://budenergo.kiev.ua/index.php?productID=1125 (http://budenergo.kiev.ua/index.php?productID=1125)
если обратите внимание то она уже сразу вынесена на это расстояние. (Не помню тоже, это всех кабелей касалось или только СИП)
Сталкивался с подобным 1 раз, может кто знает точнее - подскажет, если нет то поищу позже ссылку дам.
И еще, я не совсем понял, Вы хотите на улице проложить провод на высоте 1,5 м.?
почитайте ПУЭ начиная с п. 2.1.75 - Наружные электропроводки. Горизонтальная прокладка не ниже 2,75 м. А защищать металорукавом на улице... У нас ТРУБЫ отрывают не то что металлорукав. А на высоте 1,5 метра дети достанут, и хорошо если просто сломают или спалят, а если несчастный случай?.
По поводу перехода кабелей труб и параллельной их прокладки в разделе 2 ПУЭ тоже всё есть, я пока про высоту прокладки искал, много раз натыкался. Все расстояния указаны.
-
cherkas,
Есть норма, если не ошибаюсь в ПУЭ (повторю, могу ошибаться), что между стеной здания и вашим проводом, должно быть расстояние в свету 5 или 6 см.
это указанно в ВБН В.2.5-341.004.001.001-02. Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.
Відстань в просвіті від СІП до стін будівель і споруд повинна бути не менше 0,06 м.
Но он уже отменен.
В ПУЭ, насколько я знаю, такого требования нет.
-
Эта норма в пуэ есть. кронштейн Сикам SC93-6PC соответствует. Он идем на платформе 60 мм
-
п.2.1.77 ПУЭ
"Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не
менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до
стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм. "
-
п.2.1.77 ПУЭ
"Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не
менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до
стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм. "
Когда писали єтот пункт о СИП еще не незнали. Но в данном случае єтот пункт всеравно не применим.
ПУЕ п. 2.1.1. Настоящая глава1 Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 — см. гл. 2.3).
Предполагается отпайка к жилому дому. Место крепления СИП 4х25 к зданию - над спутн тарелкой 300мм, между ней и дренажной трубой (фото прилагаю).
-
shtuch1, спасибо за поправку. Тогда вот так
"2.4.55. Прокладку СИП по стенам зданий и сооружений необходимо
осуществлять таким образом, чтобы они были недосягаемы для прикосновения с мест, в
которых возможно частое пребывание людей (окна, балконы, крыльцо и т.п.). От
указанных мест СИП должен находиться на расстоянии не меньшем, чем:
в случае горизонтальной прокладки:
0,3 м - над окном или над входной дверью;
0,5 м - под окном или под балконом;
2,75 м-до земли.
В случае вертикальной прокладки:
0,5 м-до окна;
1,0 м - до балкона, входной двери.
Расстояние в просвете между СИП и стеной здания или сооружения должно
быть не менее 0,06 м.
Прокладка СИП по стенам взрыво- и пожароопасных зданий и сооружений
(АЗС, газораспределительных станций и т.п.) не допускается."
-
Тогда вот так
"2.4.55. Прокладку СИП по стенам зданий и сооружений необходимо
осуществлять
Интересно, для чего тогда сертифицированные фасадные крепление обеспечивающее расстояние 10мм.?
-
В принципе. подходит любой фиксатор, который крепит провод на расстоянии 6 см от поверхности. главное чтобы материалы соответствовали требованиям протокола заседания под председательством Бойко Ю.А. от 02.07.2010г. : стальные изделия ( в нашем случае гвоздь или винт) из гарячеоцинкованной стали с толщиной цинка 40мкм. Пластик: полиамид-6 наполненный 30% стекловолокна.