Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: polilanat від 28 Серпень 2012, 18:24:29
-
Нужно нарисовать карту селективности для плавкой вставки ППН 125А и автоматического выключателя номинал 100А (нужно подобрать чтоб была селективность с ППН, с тепловым и электромагнитным расцепителем, желательно русского производителя).
Помогите советом а лучше примером. сам не релейщик
-
Спрошу так: А для чего именно нужна карта селективности аппаратов 0,4 кВ?
Тут селективность, как правило, выбирается просто по току. Это уже в 6 (10) кВ и выше вступает в работу параметр "время срабатывания".
Или у Вас какой-то "особенный" случай?
На всякий случай вот литература по этой теме:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1107 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1107) Голубев
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1885 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1885) Беляев