Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Обговорення "пожежних" норм => Тема розпочата: mika_xud від 27 Серпень 2012, 15:32:52
-
Допоможіть будь-ласка розібратися
Є проект "Будівництво автосалону................................"
Загальна площа приміщень 630 м.кв. із них автосервіс 130 м.кв., виставковий зал 175 м.кв. решта приміщень-офіси, каб. директора і т.д.
п. 12.7 ДБН В.2.5-56 АСПГ Усі приміщення. При заг. площі >500 м.кв.
АСПГ потрібно у всіх приміщеннях? Дякую beer
-
По-хорошему - да, все помещения.
Но если очень хочется, то можно попробовать отбиться. Но только в том случае, если автосервис, выставочный зал и офисы разделены противопожарными преградами, а еще лучше - выделены в отдельные противопожарные отсеки.
Но это должно быть четко прописано в архитектуре. Тогда по ДБН В.1.1-7:
4.15. При наличии в здании частей различного назначения, которые разделены между собой противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать требованиям пожарной безопасности, устанавливаемых НД к зданиям соответствующего назначения.
Хотя, конечно, все это от лукавого :)
-
на скорую руку накидав
И чего Вы от нас ждете? Задача какая? Доказать, что нельзя или можно?
К слову, Вы же, вроде, на эксперта учились? Идея есть - вперед, и под свою ответственность. :)
-
Однозначно тільки під свою, дякую beer
-
Но это должно быть четко прописано в архитектуре. Тогда по ДБН В.1.1-7:
4.15. При наличии в здании частей различного назначения, которые разделены между собой противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать требованиям пожарной безопасности, устанавливаемых НД к зданиям соответствующего назначения.
Вообще-то сей пунктик очень коварный.
При взрослом подходе завсегда надобно поднимать взгляд выше по тексту:
4.11 Общая площадь проемов в противопожарной преграде, за исключением ограждающих конструкций лифтовых шахт и лифтовых холлов, не должна превышать 25% ее площади.
Примечание. Общая площадь проемов определяется в отдельности для каждой противопожарной преграды в пределах этажа.
-
Ну, положим, если преграда противопожарная, то этот пункт уже должен быть выполнен. И к. 4.15 отношения не имеет.
С другой стороны, если хочешь исхитриться и снизить требования, то проверять строителей придется. И тип преград, и тип заполнения проемов, и площадь отсеков, и т.п. Если они где-то схалтурили, то большая вероятность, что наши хитрости могут не пройти. Да еще и компенсирующие мероприятия пропишут.
-
Ох имеет rga, имеет отношение.
Длина преграды по такой-то оси 3-5 метров, высота 3 и "обычные" двери.
И чего?
Я ж говорю, коварный пунктик, и по взрослому относится надобно.
А "архитекторы" в основном ваяют из расчета на компенсацию.
-
"обычные" міняємо на протипожежні відповідного типу, площа прорізу не перевищує 25% і вуаля
-
Вообще-то, случай, когда отсек от отсека отделяется стенкой 3х3 м, еще поискать надо. "Перешеек" какой-то :)
Но проверять архитекторов стоит, я писала.
-
mika_xud, я затеял сей разговор с одной лишь целью - дабы малость углубить понимание сути пунктов.
rga, а чего искать то? Пару месяцев назад у меня из этого ряда был моментик. Внутренний голос подсказал на счетах раскинуть-прикинуть, и не зря.
То есть принцип "семь-восемь+/-пол-лаптя" - себе дороже.
-
також цікавий пунктик
7.1.6 У випадках, якщо у приміщеннях, які не категоруються (торгівельні, торгівельно-виставкові комплеси, тощо) розміщуються виробничі ділянки, які відносяться до категорій А, Б та В і не відокремлені протипожежними перешкодами, необхідно передбачати їх захист локальними системами автоматичного пожежогасіння в межах ділянки (зони).
-
також цікавий пунктик
В целом, да. Но нечасто встречается.