Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Lancer від 24 Серпень 2012, 13:52:27

Назва: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 24 Серпень 2012, 13:52:27
Добрый день!

Питание по 2 вводам с автоматическим АВР. В ТУ прописаны требования:

1. Лічильник акт ен встановити в спеціалізованій шафі з можливістю опломбування внутр дверей... . Лічильник прямого включення.

2. Пристрої АВР та інші пристрої автоматики не повинні бути підключеними до позаоблікових кіл.

Прилагаю схему, в которой попробовал все это увязать. Верна ли схема и каким оборудованием ее реализовать? Щит учета будет инд исполнения или есть типовые решения на базе ЯУР?

Заранее спасибо за ответы!
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: boss від 26 Серпень 2012, 22:11:09
Счетчики и АВР можно делать и в одном шкафу. Тогда счетчики и вводные автоматы пломбируются под оргстекло.
Тип счетчиков - согласовываеться с энергосбытом. Остальной тип оборудования - на вкус и цвет.
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 27 Серпень 2012, 08:09:06
Спасибо, как вариант. А сам шкаф цчета на 2 счетчика и 2 двери есть типовый у производителей? Или инд. исполнение?
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Solid від 27 Серпень 2012, 08:38:36
а встановити два ЯУР-100М? -- http://www.eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=69&from_level=20 (http://www.eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=69&from_level=20)
а саме такий АВР - це АВР-500-100 - http://www.eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=64&from_level=17 (http://www.eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=64&from_level=17)
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 27 Серпень 2012, 08:46:08
а встановити два ЯУР-100М? -- [url]http://www.eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=69&from_level=20[/url] ([url]http://www.eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=69&from_level=20[/url])

Он на 1 дверь, по требованиям ТУ - нужен на 2 двери. Я такой видел только у ИЕК в каталоге (на 1 счетчик). Но ИЕК по-моему не лучший вариант.
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 27 Серпень 2012, 11:00:19
Тип счетчиков - согласовываеться с энергосбытом.

Не подскажите для северного района куда конкретно ехать, к кому?
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Yurik від 27 Серпень 2012, 12:35:48
Счетчики и АВР можно делать и в одном шкафу.
Не самый лучший вариант, т.к. при опломбировки дверей, не будет доступа, при необходимости, к АВР. Лучше 2 разных щита.
Lancer в схеме я бы заменил предохранители на автоматы, т.к. при сгорании предохранителей, для их замены, нужно вызывать энергонадзор, а это не быстрое мероприятие, да и затратное.
А что написано по поводу приборов учета в ТУ?
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 27 Серпень 2012, 12:59:27
А если отключился автомат? Там же внутренняя дверь щитка опломбирована...
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Yurik від 27 Серпень 2012, 13:10:25
Lancer, в щитах учета предусмотрен "вырез" для снятия показаний со счетчика и для взвода автомата
Вот как пример
(http://www.elektra-m.ru/data/files/kde_1_1big.jpg)
или
(http://promsvet-perm.ru/images/home_schun.jpg)
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 27 Серпень 2012, 13:33:29
Да, действительно. :) Спасибо!

А какие производители (украинские) имеют такие решения на 2 двери?
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Yurik від 27 Серпень 2012, 13:43:45
 Элетон  (http://www.eleton.com.ua/production/index2.php?show_level=121)
Есть польские
 Sabaj  (http://www.sabaj.pl/ru/index.php?page=produkty,nrl)
но с внутренними дверями мы не ставим, хватает просто пломбировки счетчика
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 27 Серпень 2012, 13:50:51
Спасибо!

Я б тоже не ставил, но в ТУ написано.
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 29 Серпень 2012, 10:00:27
Элетон  ([url]http://www.eleton.com.ua/production/index2.php?show_level=121[/url])
Есть польские
 Sabaj  ([url]http://www.sabaj.pl/ru/index.php?page=produkty,nrl[/url])
но с внутренними дверями мы не ставим, хватает просто пломбировки счетчика



Звонил на Элетон, сказали, что не делают щитки на 2 двери...
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: ejen від 29 Серпень 2012, 11:59:59
Lancer, а как с п. 2 "Пристрої АВР та інші пристрої автоматики не повинні бути підключеними до позаоблікових кіл"?

АВР в Вашей схеме подключен после учета.
Я уже давно голову ломаю, как сделать так, чтобы было удобно схемотехнически, и чтобы, при этом, схемотехника устроила облэненрго. Пока не получается.

Мне такую схему, как у Вас не согласовали, т.к. при схеме АВР с двумя рабочими вводами у потребителя есть возможность, грубо говоря, взять мощность в 2 раза больше разрешенной.
Чтобы избежать этой ситуации надо либо учет ставить в АВР уже после секционирующего аппарата, либо АВР с одним рабочим и одним резервным вводом. В любом случае АВР будет опломбирован.
Я на форуме пару месяцев назад поднял горячее обсуждение этой темы :)

У Вас же автоматы на вводе АВР выбраны каждый по рабочему току, исходя из мощности указанной в техусловиях?
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 29 Серпень 2012, 12:24:25
Не совсем понял про то, что мощность можно взять больше разрешенной. Я понимаю этот пункт буквально: авр входит в учетные цепи именно потому, что находиться после счетчиков.

У меня расчетная мощность на вводе получилась равной максимально разрешенной.)

Получается мне нужно счетчики и авр поместить в одном щите? Вы не могли бы выложить согласованную облом схему. И как она была реализована практически?
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: ejen від 29 Серпень 2012, 12:49:08
Lancer, в моем понимании "дооблікові" - то, что до приборов учета, "позаоблікові" - за приборами учета. Не утверждаю, что прав на 100%.
Облэнерго переживает, что при такой схеме потребитель вмешается в работу автоматики, расположенной за учетом и не находящейся под пломбой, вследствие чего вместо разрешенных ему 100 А (исходя из Вашей схемы) возьмет 100+100 А =-0

Обсуждение схемы здесь:
http://eom.com.ua/index.php?topic=10937.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=10937.0)

Учитывая все вышеизложенное там, решили с заказчиком, что проще в этой ситуации ставить схему АВР-200 и не парить себе мозги
Шкаф АВР все равно заставили пломбировать из описанных выше соображений

(http://io.ua/22633675i.jpg) (http://io.ua/22633675)

П.С. только в типовой схеме на вводе в АВР автоматы лишними оказались, оставили только контакторы
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Yurik від 29 Серпень 2012, 13:16:32
ejen, у Lancer все сделано правильно, каждый ввод сделан по 100А, и АВР 100А. Потребление по 2-м вводам будет видно сразу по потребляемой энергии (счетчики для этого есть). Опять же, требование энергонадзора - пломбировка АВР. У вас в теме другая ситуация была, на одном вводе меньше на другом больше и питались вы сразу по двум вводам.
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: ejen від 29 Серпень 2012, 13:45:45
Yurik, а я говорю, что неправильно?
АВР в схеме слишком схематично показан, но я так понял, что там два ввода по 100А и секционный 63А. По идее, в такой схеме секционник нормально отключен и 2 ввода рабочих - схема та же (АВР-500). Или я неправильно понял схему.
Ну да ладно, я сказал, что была такая проблема, а там человек сам разберется - мож что-то будет интересно
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 29 Серпень 2012, 17:59:45
ejen, спасибо за информацию. Если скажут пломбировать АВР, то я вероятно отдельным щитом его предусмотрю. Ранее хотел поместить АВР во вводной щит.
А вообще посмотрим, что энергосбыт скажет. Думаю, если сбыт согласует, то в районных сетях упираться не должны. Наверно.

Спасибо всем за помощь. Но тема скоро оживет  :)
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Lancer від 29 Серпень 2012, 18:00:52
Еще незакрытым остался вопрос с отдельным щитом учета на 2 двери. Ищу...
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Sergey-N81 від 12 Жовтень 2012, 22:50:15
Добрый день!

Питание по 2 вводам с автоматическим АВР. В ТУ прописаны требования:

1. Лічильник акт ен встановити в спеціалізованій шафі з можливістю опломбування внутр дверей... . Лічильник прямого включення.

2. Пристрої АВР та інші пристрої автоматики не повинні бути підключеними до позаоблікових кіл.

Прилагаю схему, в которой попробовал все это увязать. Верна ли схема и каким оборудованием ее реализовать? Щит учета будет инд исполнения или есть типовые решения на базе ЯУР?

Заранее спасибо за ответы!


Вот мои электрические схемы на АВР посмотри (http://chelnyelectro.ru/grsh-electropanel/2-grsh-function.html) может помогут, они работают на Zelio компании schneider electric!  :thumbsup:
Назва: Re: Учет + 2 ввода с АВР (помогите увязать с требованиями ТУ)
Відправлено: Sergey-N81 від 12 Жовтень 2012, 22:57:20
Счетчики и АВР можно делать и в одном шкафу. Тогда счетчики и вводные автоматы пломбируются под оргстекло.
Тип счетчиков - согласовываеться с энергосбытом. Остальной тип оборудования - на вкус и цвет.


Мы еще используем как вариант, Рубильники АВВ. Под них есть специальные крышки для пломбировки от несанкционированного подключения  :thumbsup:
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/12e0973912b1df8d4825798300244be4/$file/9CND00000000346-1.pdf (http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/12e0973912b1df8d4825798300244be4/$file/9CND00000000346-1.pdf)