Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Lancer від 23 Серпень 2012, 20:40:15
-
Стоит задача - подключить угольный котел Defro Duo 75 кВт к 220В. По паспорту "мощность - 346 Вт" (электрическая, полагаю)
Помогите, пожлст, разобраться:
1. Действительно ли мощность электрическая такого котла 346 Вт? Не мало?
2. Какой и откуда брать косинус фи и коэф использования (в ДБНе не нашел)?
Спасибо заранее.
-
Lancer, вот паспорт http://defro.org.ua/duo.pdf (http://defro.org.ua/duo.pdf)
Подключение к розетке. Мощность 346 Вт/220 В. Нагрузка - вентилятор.
-
Данные собственно из паспорта и взял :)
То есть потребление котла сводится к потеблению вентилятора ?
Ну допустим. А какой брать для расчета коэф использования и косинус?
-
Нашел в Тяжпромовском справочном проекте для КОТЕЛЬНОЙ Ки=0,6, cos = 0,7. Можно это применить непосредственно для котлов?
-
Тема открыта и очень актуальна: расчетная мощность вру получается выше максимальной по ТУ.
Кто имел дело с котельной, прошу откликнуться.
-
расчетная мощность вру получается выше максимальной по ТУ
Мощность 346 Вт/220 В. Нагрузка - вентилятор
Потужність 346 Вт , як це може вплинути на ТУ ?
Якщо приєднаний один котел беріть Ки=1 , cos=0,75 .
-
Потужність 346 Вт , як це може вплинути на ТУ ?
Якщо приєднаний один котел беріть Ки=1 , cos=0,75 .
Два котла по 346 Вт, работают только в зимне-осенние месяцы года. Ки=1, соs=0,75 это эмпирические цифры?
Насчет ТУ. Мощность на шинах вводного шкафа получается больше, чем допустимая по ТУ 3,5 Квт. Сейчас выложу рассчет нагрузок, может, я не верно рассчитываю.
-
Pyсумм=Py*Кол-во
Pp=Pyсумм*Ксп (Ксп - коэф спроса/использования)
Ip=Sp/Uн
Все нагрузки, кроме ШУН, однофазные. Сумма Pp=Pp на шинах вводного щита.
Ток на шинах вводного щита: Ppсумм/(1,73*0,38*cosj).
cosj - средний косинус єлектроприемников.
Где я неправ?
-
Расчет котельная
Для бойлера (він напевно електричний) cos=1
Можна при розрахунку не враховувати ремонтне освітлення .
-
Для бойлера (він напевно електричний) cos=1
Можна при розрахунку не враховувати ремонтне освітлення .
Спасибо.
Меня смущает, что суммарная расчетная мощность получилась 3,5 кВт (такая же как разрешенная по ТУ). И то я коэффициентами подогнал, чтоб она такой стала. Может быть нужно учесть какой-то коэффициент одновременности? Котельная автоматизированная, приходит персонал раз в 3-4 дня подкинуть угля.
-
Котельная автоматизированная, приходит персонал раз в 3-4 дня подкинуть угля.
может наоборот? 3-4 раза в день подкинуть угля?
-
Информация от тепловиков. Говорят, так.