Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: славик борік від 23 Серпень 2012, 11:09:48

Назва: ППКП для організації гасіння
Відправлено: славик борік від 23 Серпень 2012, 11:09:48
Доброго дня! Підскажіть стосовно ППКП на організацію одного напрямку пожежогасіння, який відповідає усім вимогам сьогоднішнього дня. Тірас має проблеми з зупинкою запуска в разі відчинення дверей, Гамма - проблеми з сертифікатами.....
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: zema від 23 Серпень 2012, 11:16:59
ППКПиУ «Варта1/8У1» Прибор  предназначен  для  управления  одной  зоной  пожаротушения. Прибор выполнен в одном корпусе с пультом управления на передней панели.
Сертификат до 10 марта 2016
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: rga від 23 Серпень 2012, 11:25:50
IGNIS 1520M (Polon-Alfa, Польша). Хороший прибор, удобный, надежный.
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: sbal від 23 Серпень 2012, 11:26:45
rga, $-?  :)
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: славик борік від 23 Серпень 2012, 11:28:32
Бюджет не дозволяє. Щось з Українського виробництва
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: славик борік від 23 Серпень 2012, 11:32:28
Переглянув ВАРТУ. Не знайшов входа для датчика положення дверей. Я щось недопрацював чи там його просто фізично немає?
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: zema від 23 Серпень 2012, 11:37:48
ШС 6, БКУ, 28страница руководства по эксплуатации
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: zema від 23 Серпень 2012, 11:52:05
Есть еще, но думаю, дороже: ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЕМ (ППУ-ПТ) г.Харьков, ЧП "Резерв-1"
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: rga від 23 Серпень 2012, 14:29:21
rga, $-?
Но он того стоит. Особенно, если организация собирается и монтировать, и обслуживать. Действительно, хороший прибор.
Просто рекомендую обратить внимание.
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: alex_sherbak від 23 Серпень 2012, 15:43:39
...Гамма - проблеми з сертифікатами.....

А яка у ГАММи проблема з сертифікатами?
Ось сертифікат
(http://gamma.com.ua/netcat_files/354/79/h_c22ea8e5a8673ddd576f562c48f688b8)
Що з ним не так?

Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: славик борік від 23 Серпень 2012, 21:15:48
Представники Держтехногенбезпеки не підписують акти вводу в експлуатацію оскільки сертифікат видано Укрметрстандартом а не МНС!!!!! Ось і в цьому проблема
Назва: Re: ППКП для організації гасіння
Відправлено: bvv від 26 Серпень 2012, 17:48:02
Уважаемый  славик борік! Скорее всего проблема в том, что сертификат выдан на ППКП, а не на ППУ.