Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: славик борік від 23 Серпень 2012, 11:09:48
-
Доброго дня! Підскажіть стосовно ППКП на організацію одного напрямку пожежогасіння, який відповідає усім вимогам сьогоднішнього дня. Тірас має проблеми з зупинкою запуска в разі відчинення дверей, Гамма - проблеми з сертифікатами.....
-
ППКПиУ «Варта1/8У1» Прибор предназначен для управления одной зоной пожаротушения. Прибор выполнен в одном корпусе с пультом управления на передней панели.
Сертификат до 10 марта 2016
-
IGNIS 1520M (Polon-Alfa, Польша). Хороший прибор, удобный, надежный.
-
rga, $-? :)
-
Бюджет не дозволяє. Щось з Українського виробництва
-
Переглянув ВАРТУ. Не знайшов входа для датчика положення дверей. Я щось недопрацював чи там його просто фізично немає?
-
ШС 6, БКУ, 28страница руководства по эксплуатации
-
Есть еще, но думаю, дороже: ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЕМ (ППУ-ПТ) г.Харьков, ЧП "Резерв-1"
-
rga, $-?
Но он того стоит. Особенно, если организация собирается и монтировать, и обслуживать. Действительно, хороший прибор.
Просто рекомендую обратить внимание.
-
...Гамма - проблеми з сертифікатами.....
А яка у ГАММи проблема з сертифікатами?
Ось сертифікат
(http://gamma.com.ua/netcat_files/354/79/h_c22ea8e5a8673ddd576f562c48f688b8)
Що з ним не так?
-
Представники Держтехногенбезпеки не підписують акти вводу в експлуатацію оскільки сертифікат видано Укрметрстандартом а не МНС!!!!! Ось і в цьому проблема
-
Уважаемый славик борік! Скорее всего проблема в том, что сертификат выдан на ППКП, а не на ППУ.