Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: zema від 21 Серпень 2012, 08:30:25
-
Интересное нашел примечание в ДБН В.2.2-9-2009: «ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ»
ДОДАТОК И, Таблиця И.1,
Примітка 1. У будинках та спорудах не підлягають обладнанню системами автоматичної пожежної сигналізації та системами автоматичного пожежогасіння приміщення:
– з мокрими процесами (душові, басейни, мийні, умивальні);
– санвузли, крім санвузлів у будинках з атріумами, у громадських висотних будинках, вокзалах всіх видів транспорту, театрах, критих спортивних спорудах, кінотеатрах та підземних спорудах з масовим перебуванням людей;
– припливних венткамер, що не обслуговують приміщення категорій А, Б та В; насосних станцій водопостачання та бойлерних;
– приміщення за пожежною небезпекою категорії Д;
– сходів та сходових кліток, крім сходів типу С2.
Хотя наш горячо любимый ДБН утверждает, что:
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою
нестыковочка :(
-
Что конкретно смущает?
Может сие поможет:
НАПБ Б.03.002-2007 Нормы определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
.......
Нормы устанавливают порядок определения категорий помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными отсеками) производственного, складского назначения, а также наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от коли-чества и свойств веществ и материалов, находящихся в них (обращающихся), с учетом осо-бенностей технологических процессов производств и объемно-планировочных решений, нали-чия технических средств, предотвращающих аварийную ситуацию.
Касаемо "Г", как метко выразилась rga, "разработчики ДБН погорячились" :)
-
Смущает то, что в основном, в общественных зданиях, если верить технологам, основная часть помещений принадлежит этой категории-Д, а следовательно согласно ДБН В.2.2-9-2009 они не подлежат оборудованию спз.
-
zema, а ты не верь технологам, посчитай сам. Кроме того, читай внимательно нормы, в частности цитату мною приведенную.
Технолога, который выставляет категорию помещению "кабинет директора" я подвергаю обструкции :D
-
Касаемо "Г", как метко выразилась rga, "разработчики ДБН погорячились"
Я такое писала?
При внимательном прочтении можно выяснить, что:
- в общественных зданиях - только категория Д
- в производственных и складских - Г и Д
Так что никакой "нестыковочки".
-
rga, да было, я запомнил, искать - уж извиняюсь :)
Все, выше обсуждаемое, касается "необщественных" помещений в общественных заданиях.
Кабинет главбуха - общественное, требования по пож.защите прописаны в ДБН-ах, хотя категория, даже на глазок - В, и не просто В, а В.
Категория "Г", вспомним Константина Петровича, чему учил нас.
Так, что в помещениях с "Г" СПС ваяю.
-
Если помещение Г находится в здании общественного назначения, оно там более опасно. Поэтому защищаем. Для некоторых помещений, которые любят классифицировать как Г (дизельгенераторные, например, или котельная), вообще отдельная норма прописана.
Если помещение Г - на производстве, то там скорее всего решили упростить жизнь. Как защитить мартеновский цех, например? И в конце концов, есть куча ведомственных норм, которые добавляют конкретные требования к конкретным производствам.
-
Смущает то, что в основном, в общественных зданиях, если верить технологам, основная часть помещений принадлежит этой категории-Д
Технологи щось не те курять. Електрощитові, насосні, венткамери, компресорні, мийні, охолоджувальні камери, різні цехи в підприємствах громадського харчування -- це категорія Д. Інші приміщення або не категоруються, або мають іншу категорію.
Технолога, который выставляет категорию помещению "кабинет директора" я подвергаю обструкции
І правильно :) Але тільки якщо технолог зробив таке після березня 2010 року.
-
Тээкссс, на счет табачку, верно заметил O.S., ну а в остальном, ххммм, малость подправить надобно.
Але тільки якщо технолог зробив таке після березня 2010 року.
Не понял о 2010.., однако:
НАПБ А.01.001-2004 ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УКРАИНЕ
4.2.7. Для всех зданий и помещений производственного, складского назначения и лабораторий должна быть определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности согласно требованиям ОНТП 24-86 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности», а также класс зоны по ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок», в том числе для наружных производственных и складских участков, которые необходимо указывать на входных дверях в помещения, а также на границах зон внутри помещений и снаружи.
Определение категории зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на стадии проектирования должно проводиться разработчиком технологического процесса в соответствии с требо-ваниями ОНТП 24-86 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасно-сти». Для действующих предприятий категории по взрывопожарной и пожарной опасности могут опре-деляться технологами самих предприятий или организациями, которые имеют соответствующих спе-циалистов.
Електрощитові, насосні, венткамери, компресорні, мийні, охолоджувальні камери, різні цехи в підприємствах громадського харчування -- це категорія Д.
ой ли? Огорчу. Из всего твоего списка только "насосні, венткамери, компресорні, мийні" можно отнести к Д послюнявив и подняв вверх указательный. Все остальное - считать, и это было и ранее.
Продвинутые "пожарцы" ранее приходили на объект, заглядывали в "охолоджувальні камери", а там упаковки, транспортной тары - мама моя, и кат. Д, вах - иди сюда :)
Именно поэтому я всегда талдычу: не по таблицам ктегории ставить, но по расчету (с учетом всего, чего там может не быть) присваивать.
-
Не понял о 2010
Просто раніше були такі "Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин" НПАОП 0.00-1.31-99, в яких був "інтересний" пункт 2.1.3
2.1.3 Для всіх споруд і приміщень, в яких експлуатуються відеотермінали та ЕОМ, повинна бути визначена категорія з вибухопожежної і пожежної безпеки відповідно до ОНТП 24-86, та клас зони згідно з ПУЕ. Відповідні позначення повинні бути нанесені на вхідні двері приміщення.
От технологи і малювали в проектах "Д" на офісних приміщеннях.
Але в березні 2010 року вийшла нова редакція цих "Правил", НПАОП 0.00-1.28-10, де цей пункт прибрали, і правильно зробили, бо він суперечить НАПБ В.03.002-2007.
Продвинутые "пожарцы" ранее приходили на объект, загдядывали в "охолоджувальні камери", а там упаковки, транспортной тары
Це вже до діла не відноситься, ми ж про проектування, а не про експлуатацію. Якщо експлуатувати охолоджувальну камеру згідно проекта, там ніяк не буде пожнавантаження на категорію "В".
-
Якщо експлуатувати охолоджувальну камеру згідно проекта, там ніяк не буде пожнавантаження на категорію "В".
Не факт. Продукты тоже хранят в бумажной упаковке. Вот sbal как-то считал нагрузку от полиэтиленовой упаковки, так у него В получилась.
Інші приміщення або не категоруються, або мають іншу категорію.
Вот интересно, а почему все еще (уже жевали не однажды :) ) никто не обращает внимание на одно основополагающее определение НАПБ В.03.002-2007:
Производственные помещения - замкнутое пространство в специально предназначенном здании (сооружении), в котором по сменам или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
В кабинете директора эта самая деятельность осуществляется, и не только директора.
-
rga, вы бедете смеяться :), вот:
Картофель 3,8 МДж/кг
Мясо (говядина) 7,5 МДж/кг
Хлеб 8 - 9 МДж/кг
http://www.home-edu.ru/user/f/00000951/tables/burning.htm (http://www.home-edu.ru/user/f/00000951/tables/burning.htm)
-
С чего бы это смеяться? Все шашлыки жарили