Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: High Voltage від 20 Серпень 2012, 10:18:35
-
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с определением расстояния установки КТП 2х630 кВА до здания и до дверей здания. В здании находится склад и бумажное производство (салфетки). Нужны нормы где можно и как правильно его установить. А то начальство хочет подвинуть его вплотную к зданию, при этом будет закрыт проход к одному из трансформаторов... Надо доказать законами что этого делать нельзя.
Буду благодарен за ответ!!!!
-
расстояния установки КТП 2х630 кВА до здани
ДБН 360-92 . Приложение 3.1
-
ДБН 360-92 . Приложение 3.1
Объясните мне этот абзац этого додатка:
Протипожежні відстані між житловими, громадськими, адміністративно-побутовими будинками промислових підприємств, багатоповерховими гаражами треба приймати за таблицею 1 (числівник), а між виробничими, сільськогосподарськими будинками, спорудами – відповідно до вимог чинних норм.
Протипожежні відстані від житлових, громадських, адміністративно-побутових будинків промислових підприємств, багатоповерхових гаражів до виробничих, сільськогосподарських будинків і споруд треба приймати згідно з таблицею 1 (знаменник).
Так где смотреть расстояние между КТП и цехом?
-
В даном случае при размещении КТП в промышленной зоне, необходимо руководствоватся и выполнять требования ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01):
5.8. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
5.8.3. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными с учетом следующих условий:
1) двери и вентиляционные проемы камер трансформаторов с масляным наполнением не должны выходить в пожароопасные зоны;
2) отверстия в стенах и полах в местах прокладки кабелей и труб электропроводки должны быть уплотнены негорючими материалами;
3) выходы из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону могут быть выполнены только из помещений РП напряжением до 1000 В. В таких случаях двери должны быть самозакрывающимися и иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч;
4) выходы из помещений КТП, КПП в пожароопасные зоны, а также транспортировка трансформаторов КТП, КПП через пожароопасные зоны допускаются.
В этом случае двери должны предусматриваться в соответствии с пунктом 3, а ворота должны иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч.
Примечание. РП, ТП, ПП считаются встроенными, если имеют две или три стены (перегородки), общие со смежными помещениями с пожароопасными зонами, и пристроенными, если имеют одну такую стену.
-
grossel, спасибо, но интересует именно отдельно стоящая КТП 1х400кВА и расстояние ее от цеха металлообработки.
-
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с определением расстояния установки КТП 2х630 кВА до здания и до дверей здания. В здании находится склад и бумажное производство (салфетки). Нужны нормы где можно и как правильно его установить. А то начальство хочет подвинуть его вплотную к зданию, при этом будет закрыт проход к одному из трансформаторов... Надо доказать законами что этого делать нельзя.
Буду благодарен за ответ!!!!
Если цех это бумажное производство, с пажароопасными зонами класса П-ІІа, то размещение КТП выполняется согласно требований НПАОП 40.1-1.32-01 раздел 5.8.
Если цех металлообработки, то в ПУЭ нет запрета по размещению ТП и она может быть встроенная, пристроенная и отдельностоящая. Расстояние от цеха металлообработки степенью огнестойкости II до отдельностоящей КТП регламентируется только охранной зоной: п.8.23* "Охоронні зони електричних мереж також встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди".. Конечно необходимо предусмотреть такое размещение КТП, чтобы ворота камер трансформаторов, выходили в противоположную от цеха сторону.
-
grossel, спасибо!
Охоронні зони електричних мереж також встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди"
Это что получается, нельзя одной стороной к забору приблокировать КТП? Или я как то не так понимаю?
-
Если КТП мачтовая и имеет ограждение по периметру-то от ограждения, если городская одельностоящая не огражденная, то от сооружения (КТП). Я так понимаю.
-
КТП киосковая, кабельные вводы-выводы заводская на территории завода, хотел приблокировать КТП с одной стороны к забору завода.
-
Согласно п. 4.2.65 ПУЕ
Расстояние от корпуса металлической КТП до производственного цеха с бетонной стеной и стеклоблоками на высоте второго этажа должно быть не менее 0,8м (то есть можно установить и в метре).
А не 3м (охранная зона КТП), я правильно понимаю?
-
п. 4.2.65 ПУЕ
ПУЕ какой страныи какого года ?
-
ПУЕ-2014 Украина
Я написал свою ситуацию. В пункте 4.2.65 подробнее расписаны условия.