Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: TAHK від 16 Серпень 2012, 10:41:45

Назва: Токопроводящая паста
Відправлено: TAHK від 16 Серпень 2012, 10:41:45
Поделитесь информацией, кто что знает о токопроводящей пасте для глубинного заземления. Какие у неё свойства, какой состав,какие типы смазки бывают, где её можно купить...
Я слышал, что она не только проводить эл-во, но и фиксирует соединение и отводит тепло. По поводу её состава и внешнего вида у всех расходятся мнения. Какая она должна быть на самом деле?
Назва: Re: Токопроводящая паста
Відправлено: Василич від 16 Серпень 2012, 10:59:02
http://www.galmar.pl/Catalogue-1.pdf (http://www.galmar.pl/Catalogue-1.pdf) посмотри в каталоге
Назва: Re: Токопроводящая паста
Відправлено: TAHK від 17 Серпень 2012, 11:33:37
В каталоге нет информации о том, что из себя представляет токопроводящая паста
Назва: Re: Токопроводящая паста
Відправлено: И.Е.Кузуб від 09 Лютий 2013, 07:14:51
Добрый день!

Токопроводящая (электропроводящая) паста (для использования в глубинных заземлителях). Технические характеристики и цены: http://elmashprom.com/shop/System-corrosion-protection/ (http://elmashprom.com/shop/System-corrosion-protection/)

Испытания (протоколы) http://www.elmast.com/publications/companynews/companynews_20.html. (http://www.elmast.com/publications/companynews/companynews_20.html.)

Нормируемый показатель в России: переходное сопротивление в контактах заземляющих проводников должно составлять не более 0,05 Ом. Фактически, по результатам испытаний R (перех.): стержень-муфта соединительная-стержень 0,0003 Ом, заземляющая полоса-стержень заземления 0,0012 Ом.

С уважением,

И.Е.Кузуб
Назва: Re: Токопроводящая паста
Відправлено: И.Е.Кузуб від 09 Лютий 2013, 07:16:22
Испытания токопроводящей пасты http://www.elmast.com/publications/companynews/companynews_20.html (http://www.elmast.com/publications/companynews/companynews_20.html)