Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: f4nt0m від 15 Серпень 2012, 18:58:07

Назва: Размещение кабельных конструкций в аккумуляторной
Відправлено: f4nt0m від 15 Серпень 2012, 18:58:07
Всем привет!
Подскажите пожалуйста можно ли применить в помещении аккумуляторной кабельные конструкции оцинкованные методом горячего цинкования (масса цинкового покрытия 1000-1200 г/м2)? Аккумуляторная батарея будет состоять из элементов 10 GroE 1000 производитель EXIDE.
Назва: Re: Размещение кабельных конструкций в аккумуляторной
Відправлено: O.S. від 15 Серпень 2012, 19:11:55
Якщо підходити чисто формально, то без пофарбування не обійтись в будь-якому випадку.
ПТЕ ЕС, п. 6.10.3:
Quote (selected)
6.10.3. Стіни й стеля приміщення акумуляторної, двері та віконні рами, металеві конструкції, стелажі та інші частини повинні бути пофарбовані кислотостійкою (лугостійкою) фарбою,  що не містить спирту.
Назва: Re: Размещение кабельных конструкций в аккумуляторной
Відправлено: f4nt0m від 15 Серпень 2012, 19:28:06
А если неформально? ведь это не открытые стеклянные сосуды как было раньше