Назва: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: SmithDekh від 15 Серпень 2012, 17:57:02
Помогите подобрать марку контрольного кабеля для взрывоопасных помещений (класс 21, категория Б).Кабель прокладывается в стальных водогазопроводных трубах.
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: O.S. від 15 Серпень 2012, 19:20:18
Підійде звичайний КВВГ.
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: SmithDekh від 16 Серпень 2012, 10:59:51
А что можете сказать по поводу кабеля КВБВнг-LS?
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: Zu2 від 16 Серпень 2012, 12:40:05
нг - негорючий...

для взрывоопасных помещений(зон) необходим брониророванный контрольный кабель КВВбШВнг и установка искробаръеров (не обязательно, но обычно требуется)

ну и сами датчики должны быть во взрывозащищенном корпусе
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: O.S. від 16 Серпень 2012, 12:53:07
А что можете сказать по поводу кабеля КВБВнг-LS
Можна і цей, але він дорожче КВВГ.
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: Roman3R від 16 Серпень 2012, 13:07:54
КВБВнг-LS
Прокладати без труб .
він дорожче КВВГ
Якщо порахувати вартість труб і усіх з’єднань а також монтаж труб у вибухонебезпечних зонах , застосування КВБВнг буде набагато дешевше .
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: O.S. від 16 Серпень 2012, 13:14:38
Так, але автор написав
Кабель прокладывается в стальных водогазопроводных трубах.
Тому я відповів
Підійде звичайний КВВГ
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: SmithDekh від 16 Серпень 2012, 16:01:36
То есть КВБВнг можно и в закрытых металлических лотках пускать? 
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: O.S. від 16 Серпень 2012, 17:01:20
Можна і так. Див. таблицю 4.12 НПАОП "Електрообладнання спеціальних установок"
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: SmithDekh від 16 Серпень 2012, 17:14:01
Нашел, спасибо.Мне так даже удобнее будет прокладывать.
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: Roman3R від 16 Серпень 2012, 17:23:26
КВБВнг можно и в закрытых металлических лотках пускать
Який сенс запихати їх в закриті лотки , коли можна прокладати і на відкритих .
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: uksusXIII від 16 Серпень 2012, 18:59:27
Який сенс запихати їх в закриті лотки , коли можна прокладати і на відкритих
Горячо поддерживаю! Можно в простых лотках.Главное высоту соблюдать... вот фото спиртохранилища 

мы делали просто в лотках.
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: SmithDekh від 17 Серпень 2012, 12:17:55
Дело в том, что у меня сильно запылённое помещение. Пыль взрывоопасная.В открытых лотках она будет на кабелях накапливаться,а так с закрытого лотка её потом будет легче убрать...
Назва: Re: Контрольный кабель для прокладки по взрывоопасных помещениях
Відправлено: александр555 від 18 Серпень 2012, 19:55:50
Для правильного ответа как я думаю, нужно указать категорию помещения по ПУЭ.
Это я относительно Российских норм.
Далее ПУЭ(Российское) п 7.3.119 таблица 7.3.14
Но во всех случаях лучше прокладывать кабели нг внутри помещений. Укладывая кабель без нг, вы дополнительно увеличиваете пожарную нагрузку внутри помещения. Такое решение может не понравится эксперту и вы будете считать объем горючей массы.