Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: olena24 від 15 Серпень 2012, 16:27:37
-
Здравствуйте. Вопросы глупые, но они не дают мне покоя.Помогите, пожалуйста.
1.как правильно подобрать резисторы дополнительный и оконечный для подключения извещателей к шлейфу? на что нужно обратить внимание?ППКП-Тирас 8П. Извещатели: Пульсар 2-012 (производитель Россия), СПТ3Б (тепловой, "Артон"), СПД3-2 (дымовой, "Артон").
2. Если в шлейфе один извещатель - нужно устанавливать только оконечный резистор или и оконечный и дополнительный?
3. Есть шлейфы - 2 и 4-х проводные. 2-х проводные обязательно нормально-открытые?
-
А в паспорта слабо заглянуть? Для ШС на тирасе Rок=1,5 кОм, Rд=1-Rдатчика (для НР контакта извещателя). В паспорте на прибор указывают сопротивление шлейфа при котором он выдаст ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ вот и считайте.
-
Уважаемая olena24!
А как вы собираетесь обеспечить формирование сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ при изъятии из своей базы 4-х проводного извещателя, у которого реле имеет "нормально-открытые" контакты?
-
А в паспорта слабо заглянуть? Для ШС на тирасе Rок=1,5 кОм, Rд=1-Rдатчика (для НР контакта извещателя). В паспорте на прибор указывают сопротивление шлейфа при котором он выдаст ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ вот и считайте.
Ну допустим мы знаем величины этих резисторов(оконечный 1,5кОм, дополнит. 470 Ом. Сопротивление в режиме пожар (с НР ) 0,29...0,9кОм. питание 12...13,8В. Как узнать по расчетам подходит такое сопротивление ели нет?На что смотреть?С чем сравнивать?
-
Оконечный резистор включается параллельно с извещателем (сопротивление извещателя в сумме с Rд, Rиз= 1кОм при НЗ контакте), считаем сопротивление ШС Rшс=Rок*Rизв/(Rок+Rизв)=1500*1000/(1500+1000)=600 Ом =0,6 кОм + Rкабеля.
-
Rиз= 1кОм при НЗ контакте), считаем сопротивление ШС Rшс=Rок*Rизв/(Rок+Rизв)=1500*1000/(1500+1000)=600 Ом =0,6 кОм + Rкабеля.
"ИП, подключенные параллельно оконечному резистору зоны, должны быть подключены через дополнительные резисторы Rд, сопротивление которых зависит от типа извещателя. Сопротивление дополнительного резистора вычисляется по формуле:
Rд = 1 кОм – RИЗВ."(из паспорта)Если извещатели подключены параллельно - то контакты нормально разомкнуты, правильно?И тогда Rизв.=1кОм (по формуле)А почему Вы пишите что (Rиз= 1кОм при НЗ контакте)?
-
Да контакты в дежурном режиме НР, сопротивление большое, когда он сработает в цепь контакта включится Rд получаем сопротивление контакта извещателя + сопротивление добавочного резистора = 1кОм, в сумме добавочне сопр. и сопротивление изв. должно быть 1кОм, что не понятно? Смотрите в паспорт какое сопр. имеет изв. и добавляете Rд до 1кОм