Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: olena24 від 15 Серпень 2012, 16:27:37

Назва: Как подобрать сопротивление?
Відправлено: olena24 від 15 Серпень 2012, 16:27:37
Здравствуйте. Вопросы глупые, но они не дают мне покоя.Помогите, пожалуйста.

 1.как правильно подобрать резисторы дополнительный и оконечный для подключения извещателей к шлейфу? на что нужно обратить внимание?ППКП-Тирас 8П. Извещатели: Пульсар 2-012 (производитель Россия), СПТ3Б (тепловой, "Артон"), СПД3-2 (дымовой, "Артон").
2. Если в шлейфе один извещатель - нужно устанавливать только оконечный резистор или и оконечный и дополнительный?
3. Есть шлейфы - 2 и 4-х проводные. 2-х проводные обязательно нормально-открытые?
Назва: Re: Как подобрать сопротивление?
Відправлено: Илья від 15 Серпень 2012, 19:14:27
А в паспорта слабо заглянуть? Для ШС на тирасе Rок=1,5 кОм, Rд=1-Rдатчика (для НР контакта извещателя). В паспорте на прибор указывают сопротивление шлейфа при котором он выдаст ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ вот и считайте.
Назва: Re: Как подобрать сопротивление?
Відправлено: bvv від 15 Серпень 2012, 19:34:36
Уважаемая olena24!
А как вы собираетесь обеспечить формирование сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ при изъятии из своей базы 4-х проводного извещателя, у которого реле имеет "нормально-открытые" контакты?
Назва: Re: Как подобрать сопротивление?
Відправлено: olena24 від 16 Серпень 2012, 01:15:39
А в паспорта слабо заглянуть? Для ШС на тирасе Rок=1,5 кОм, Rд=1-Rдатчика (для НР контакта извещателя). В паспорте на прибор указывают сопротивление шлейфа при котором он выдаст ПОЖАР, НЕИСПРАВНОСТЬ вот и считайте.

Ну допустим мы знаем величины этих резисторов(оконечный 1,5кОм, дополнит. 470 Ом. Сопротивление в режиме пожар (с НР ) 0,29...0,9кОм. питание 12...13,8В. Как узнать по расчетам подходит такое сопротивление ели нет?На что смотреть?С чем сравнивать?
Назва: Re: Как подобрать сопротивление?
Відправлено: Илья від 16 Серпень 2012, 08:32:35
Оконечный резистор включается параллельно с извещателем (сопротивление извещателя в сумме с Rд, Rиз= 1кОм при НЗ контакте), считаем сопротивление ШС Rшс=Rок*Rизв/(Rок+Rизв)=1500*1000/(1500+1000)=600 Ом =0,6 кОм + Rкабеля.
Назва: Re: Как подобрать сопротивление?
Відправлено: olena24 від 16 Серпень 2012, 11:13:02
Rиз= 1кОм при НЗ контакте), считаем сопротивление ШС Rшс=Rок*Rизв/(Rок+Rизв)=1500*1000/(1500+1000)=600 Ом =0,6 кОм + Rкабеля.
"ИП, подключенные параллельно оконечному резистору зоны, должны быть подключены через дополнительные резисторы Rд, сопротивление которых зависит от типа извещателя. Сопротивление дополнительного резистора вычисляется по формуле:
Rд = 1 кОм – RИЗВ."(из паспорта)Если извещатели подключены параллельно - то контакты нормально разомкнуты, правильно?И тогда Rизв.=1кОм (по формуле)А почему Вы пишите что (Rиз= 1кОм при НЗ контакте)?
Назва: Re: Как подобрать сопротивление?
Відправлено: Илья від 16 Серпень 2012, 13:17:08
Да контакты  в дежурном режиме НР, сопротивление большое, когда он сработает в цепь контакта включится Rд   получаем сопротивление контакта извещателя + сопротивление добавочного резистора = 1кОм, в сумме добавочне сопр. и сопротивление изв. должно быть 1кОм, что не понятно? Смотрите в паспорт какое сопр. имеет изв. и добавляете Rд до 1кОм