Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Kobe4 від 15 Серпень 2012, 11:55:42

Назва: Расстановка розеток возле раковины, мойки, умывальника
Відправлено: Kobe4 від 15 Серпень 2012, 11:55:42
Каким нормативом руководствоваться для определения расстояния установки розетки от раковины,мойки?Необходимый IP?
СП 31-110 запрещает только устанавливать над и под мойками. Кто еще что то может подсказать?
Назва: Re: Расстановка розеток
Відправлено: O.S. від 15 Серпень 2012, 12:00:53
http://eom.com.ua/index.php?topic=3024.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3024.0)
Назва: Re: Расстановка розеток
Відправлено: Kobe4 від 15 Серпень 2012, 12:14:27
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=3024.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=3024.0[/url])

Спасибо,но к сожалению ничего нового не нашел. К тому же нужны ссылки на русские нормативы.
Назва: Re: Расстановка розеток возле раковины, мойки, умывальника
Відправлено: Олегtrik від 27 Вересень 2012, 13:54:10
...нужны ссылки на русские нормативы.
СП 31-110-2003   14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитий и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
Назва: Re: Расстановка розеток возле раковины, мойки, умывальника
Відправлено: Basota від 04 Жовтень 2012, 15:46:47
Еще добавлю из ПУЭ 7.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Назва: Re: Расстановка розеток возле раковины, мойки, умывальника
Відправлено: ejen від 23 Липень 2013, 15:10:13
Можно еще раз на эту тему?
Есть производственное помещение общепита. По заданию технологов оборудование расположено так, что розетки для подключения холодильников можно расположить либо над мойкой, либо за (над) холодильниками. ДБН В.2.5-23:2010 ничего не говорит относительно установки розеток по отношению к мойкам и умывальникам. Кто какими соображениями и нормативами пользуется в данном вопросе?

И еще вопрос: есть небольшое помещение, в котором будет стиральная машина и гладильная доска, названное "пральня", можно ли поставить там розетку для утюга, учитывая, что не допускается установка штепсельных розеток в "пральних приміщеннях пралень" (п. 4.59) ?