Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Тема розпочата: Zu2 від 14 Серпень 2012, 17:03:34
-
необходимо связать КП телемеханики на базе RTU 560 (АВВ) и терминалы РЗ REF(T) 615 (АВВ)
протоколом modbus по Ethernet может скорости опроса не хватить
IEC 60870-5-103 по Ethrnet не ходит...
с IEC 61850-8-1 как-то не сталкивался
АВВ на вопрос не ответили...
-
Собственно не только АВВ молчит...
выбрал 103й протокол через RS-485