Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Andrey S від 14 Серпень 2012, 09:53:18
-
Добрый день. Кто может подсказать, по какому типовому можно определить величину расчетных пролетов для ВЛИ-0,4 кВ. исходные данные указанные в ТУ:
- сеть выполнить двумя СИПами 4х95
- опоры типа (СВ-95, СВ-105)
и еще дополнительй вопрос. мне необходимо выполнить подключение на опоре 2-х проект. спаренных СИПов 4х95 к одной сущ. линии (АС-95). каким образом это сделать на опоре? если кто нибудь делал, подскадите. если необходимо ставить коробку, то подскажите ее тип.
-
Есть типовой проект 128н/1 с использованием арматуры Ensto, есть типовой 202н/1 на арматуре Sicame
Для подключение СИПа к АС можно использовать прокалывающий зажим SL9.21 (Ensto) или ТТD 271 (Sicame), ни каких коробок не надо