Подскажите пожалуйста, нужна ли пожарная сигнализация в помещении мсс и операторской. если да, на какой пункт норматива можно сослаться.
-
Кто такое "мсс"?
-
Если эти помещения расположены в административно-офисном здании см. пункт 4 Прилодения В ДБН В.2.5-56:2010. При этом обращаем внимание на пункт 6.2.24 ДБН В.2.5-56:2010 и п.А.5.3.8 Приложения А ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
-
мсс-электропомещение, отдельностоящее здание на заводе.
-
Как минимум - Таблица В.1 ДБН В.2.5-56, раздел.13 "Производственые здания". Дальше надо знать категорию и оттуда плясать.
Есть еще Таблица В.2, раздел 1, допустим, 1.15.
Полистайте весь перечень, данных, которые Вы озвучили, недостаточно.