Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Lancer від 13 Серпень 2012, 20:07:44
-
Подскажите, что включает в себя учетная часть проекта электроснабжения и каким согласованиям подлежит.
Заранее спасибо за помощь.
-
Если для Киева то, в проекте обязательно должно быть:
1. схема щита где есть учет с указанием типов ТТ (если есть), класс точности ТТ полюбе 0,5S, с указанием типа счетчика, расчетной мощности, в любом случае проверки ТТ по п.1.5.17 ПУЭ (они это очень любят).
2. план размещения щита учета.
3. структурной схемы ЛУЗОД (если мощность больше 150 кВт)
Нужно написать письмо на Корниленкова....аля "просим согласовать учет для объекта...."
На согласование сдается целый проект, отдельные листочки не принимают.
Если все ок, то на на схеме щита учета на счетчике ставят печать, также печать ставят на плане размещения щита учета (чтоб не было соблазна поменять место размещения), на титульном листе проекта тоже печать. Если есть ЛУЗОД, то еще Прокопенко ставит свою визу.
При сдаче на тех. решение требуются мокрые печати Энергосбыта, поэтому эти согласованные листики Вы должны подкласть в экземпляр, который пойдет на тех решение. Так что лучше все заранее предусмотреть, ибо потом что-либо править на листиках с мокрыми печатями напряжно, да и могут замечания написать или на худой конец заставят пересогласовать учет.
-
3. структурной схемы ЛУЗОД (если мощность больше 150 кВт)
Этого можно избежать? Есть 230кВт, Киев.
Большое спасибо за информацию!
-
Этого можно избежать? Есть 230кВт, Киев.
Нет. Но можно еще нарваться (смотря что за объект) и на требование выполнить отдельный проект ЛУЗОД.
-
Lancer, не знаю как для Киева, но у нас при мощности более 150кВт прокатывает письмо типа: при потреблении более 50тыс кВтчас обязуемся установить систему АСКУЭ. Если меньше, то не ставим.
-
обязуемся установить систему АСКУЭ
Конечно обязуемся ставить.
Это требование не обленерго,а НКРЕЕ.
Если пробовать увернуться, можно и проблем заиметь.
У нас были такие умельцы :) :) :)
-
Доброе утро! Прошу помочь с ЛОСОД (тоже на пальцах).
1. Можно ли устанавливать один общий щит учета счетчик + все оборудование лосод ? И есть ли какие-то особые требования к конструктиву такого щита, кроме степени защиты и возможности пломбировки. Установка на улице, Киев.
2. Достаточно ли вместе с принципиальной схемой щита учета дать примитивную схему ЛОСОД (приложил) ?
Буду благодарен, если кто поделится листами с ЛОСОД рабочего проекта. Спасибо заранее!
-
И еще. Могу ли я в проекте выделить в отдельный томик ЛОСОД ?
-
придется все равно делать отдельно делать техзадание и робочий проект, этого требуют ПКЕЕ. Если нужна будет помощь пишите. в личку