Вопрос такой: можно ли магистрально запитать две ВРУ одного здания. Есть ли какие то требования,которые обязывают защитить кабель идущий ко второй ВРУ. В СП 31-110 запрета не нашел.Пока ищу в ПУЭ может кто то подскажет?
-
Пока ищу в ПУЭ
Можно при выполнении требований п.3.1.19 ПУЭ
-
Пока ищу в ПУЭ
Можно при выполнении требований п.3.1.19 ПУЭ
спасибо,как раз на п.3.1.16 ПУЭ был :)
-
При этом сечение питающего кабеля должно быть одинаково на все ВРУ, питающихся шлейфом.
-
сечение питающего кабеля должно быть одинаково на все ВРУ
Не обязательно , такого требования нет , главное должна обеспечиваться защита кабелей по наименьшему сечению .