Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: erika24 від 13 Серпень 2012, 08:37:38

Назва: Сколько брать ток автоматического выключателя на группу?
Відправлено: erika24 від 13 Серпень 2012, 08:37:38
Тут у нас возник такой возник вопрос :wall::
- с одной стороны нагрузка освещения на одну группу бывает разная и молодая начальственная команда рубанув с плеча начальственно приказала J) брать согласно расчетного тока с учетом коэффициентов,  т.е. иногда получается 1А, 4А :'(
- с другой стороны >:( как-то всегда подсознательно выбирались автоматы на 10А или 16А beer, ну не лежит душа :( к этим 4А на группе =-0
и так как молодая команда объяснить J) толком ничего (не может/не хочет/и вообще кто начальник, а кто дурак) :-[ ситуация зашла в тупик
можно как-то по нормативному прийти как-то к разумному ну или к толковому @>-- ::)
Назва: Re: Сколько брать ток автоматического выключателя на группу?
Відправлено: il85 від 13 Серпень 2012, 09:24:22
Так як у нас проектують одне, експертизу проходять з другим, а будують третє то краще мати якийсь запас. І мені здається 10 А оптимально якщо освітлення розбито на не дуже потужні групи. Але все ж потрібно дивитись по ситуації.
Назва: Re: Сколько брать ток автоматического выключателя на группу?
Відправлено: 3oloS від 13 Серпень 2012, 09:49:12
ПУЭ. п. 3.1.4 "Номинальные токи плавких предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключили электроустановку при кратковременных перегрузках"
добавьте
эти 4А на группе
к другой, не сильно загруженной группе
+согласен с
Автоматы, номиналам менее 10А, я бы заметил на 10А, т.к. стоимость 1, 2, 3...А гораздо выше, чем 16А. На форуме уже поднимался вопрос, что мы защищаем потребителя или кабель. В данном случае, не вижу смысла в таких уставках автомата.
Назва: Re: Сколько брать ток автоматического выключателя на группу?
Відправлено: Roman3R від 13 Серпень 2012, 09:51:05
иногда получается 1А, 4А
Ви скажіть своїй начальниці що вимикачі на 1 А набагато дорожчі від вимикачіа 6 А . Вимикачі в мережах освітлення необхідно вибирати для захисту від перевантаження електромереж (п.1.2.7 ПУЕ) а не лампочок , п.3.1.10 ПУЕ .
Назва: Re: Сколько брать ток автоматического выключателя на группу?
Відправлено: erika24 від 13 Серпень 2012, 10:13:24
що вимикачі на 1 А набагато дорожчі від вимикачіа 6 А
гроші не їхні, вони їх нерахують :'(
Назва: Re: Сколько брать ток автоматического выключателя на группу?
Відправлено: Сугор від 13 Серпень 2012, 10:21:01
гроші не їхні, вони їх нерахують
Это им так кажется :D
Назва: Re: Сколько брать ток автоматического выключателя на группу?
Відправлено: O.S. від 13 Серпень 2012, 13:43:22
Чомусь ніхто не згадав, що при завищенні уставки автомата збільшується і час відключення однофазного КЗ. При деяких умовах цей час може навіть вийти за рамки нормативного.
Назва: Re: Сколько брать ток автоматического выключателя на группу?
Відправлено: Сугор від 13 Серпень 2012, 13:57:06
Чомусь ніхто не згадав, що при завищенні уставки автомата збільшується і час відключення однофазного КЗ
O.S., ну, по моему, про это было уже столько сказано... да и про селективность тоже никто не вспомнил... Хотя согласен с утверждением, что брать автомат меньше 10А не стоит. Я, обычно, накидываю на расчетный ток еще 20%