Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Aleks62 від 30 Липень 2008, 18:33:58

Назва: Заземление
Відправлено: Aleks62 від 30 Липень 2008, 18:33:58
Надо ли соединять заземлитель молниезащиты стержневого молниеотвода с контуром наружного заземления здания? Если да, то в каком документе это прописано? ???
Назва: Re: Заземление
Відправлено: hi_tech від 30 Липень 2008, 20:51:28
Вот тут: ДБН В.2.5-23-2003
12.28 На вводі в будинок (споруду) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, шляхом з'єднання між собою наступних провідних частин (див. додаток Н):
а) РЕ- або PEN-провідники мережі живлення;
б) заземлюючий провідник, приєднаний до заземлювача природного або штучного заземлення (за наявності заземлювача);
в) заземлюючий провідник функціонального (робочого) заземлення за його наявності, якщо відсутні обмеження на приєднання кола функціонального заземлення до заземлюючого пристрою захисного заземлення;
г) металеві труби комунікацій, що входять у будинок чи споруду (труби гарячого і холодного водопостачання, опалення, газопостачання тощо);
д) металеві частини централізованих систем вентиляції і кондиціонування (за наявності децентралізованих систем вентиляції і кондиціонування металеві повітроводи слід приєднувати до шини РЕ щитів живлення вентиляторів і кондиціонерів).
е) металеві частини каркаса будинку чи споруди;
ж) заземлюючі пристрої системи блискавкозахисту другої і третьої категорій;
з) металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.
З'єднання між собою вказаних провідних частин слід виконувати за допомогою головної заземлюючої шини (затискача). Головна заземлююча шина (затискач) може бути виконана всередині ВП, ВРП, ГРЩ або окремо від них.
Назва: Re: Заземление
Відправлено: andery від 31 Липень 2008, 08:31:30
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
РД 34.21.122-87

2.13.
...
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.

1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.

Я соединяю, монтажники иногда удивляются....
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Виктор від 31 Липень 2008, 22:30:34
Цитата: andery
РД 34.21.122-87

Для сведения:
с 01.01.2009 г. взамен РД вводится ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковкозахисту будівель і споруд (IEC 62305: 2006, NEQ)".

Назва: Re: Заземление
Відправлено: erika24 від 01 Серпень 2008, 08:51:41
где взять
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Виктор від 01 Серпень 2008, 21:15:41
Цитата: erika24
где взять
Ждать выхода из печати. А там, может кто и поделится.
Назва: Re: Заземление
Відправлено: zem від 02 Серпень 2008, 14:44:36
Что нового будет в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 по молниезащите?
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Евген Коч від 26 Серпень 2008, 10:39:51
А новоиспеченный ДСТУ по молниезащите, якобы, соответствует стандарту МЭК IEC62305 "Lightning protection"!
Два года назад его представил на международной конференции по молниезащите "ICLP-2006", проходившей в г.Каназава (Япония), председатель комитета ТК81 "Молниезащита" профессор из Бельгии г-н Христиан Букенье. Аглочитающие пользователи могут ознакомиться с текстом доклада на:
http://www.iclp-centre.org/pdf/Bouquegneau-Invited%20Lecture.pdf
Это прекрасная возможность самому оценить степень "соответствия". Два года назад об этой норме была публикация, кажется, в "Электропанораме". На "ICLP-2008", прошедшей в июне в г. Уппсала (Швеция), специалистами из разных стран уже было представлено несколько докладов, показывающих практические случаи применения этой нормы. Нужно и нам крепко приниматься за освоение последних технических достижений. А то мы уже в ВТО, не отстать бы от иноземных проектировщиков и монтажников!  :)
Назва: Re: Заземление
Відправлено: александр555 від 06 Вересень 2008, 17:26:02
Может не туда пишу, извините!! Подскажите сколько должно быть сопротивления для здания, в котором не нужна молниезащита, а только защита от статики и рабочие заземление. В ПУЭ нашел, что для тп 4 ома, для статики (по РД) 100 Ом, а для рабочего заземления?? Неужели надо учитывать ток кз, потому что в ПУЭ гл. 1.7  по этому вопросу говорят лишь о времени отключения, а, сколько должно быть заземлении, не понятно?? Или плохо смотрел!! Даже для молниезащиты, все более или менее понятно, там  вроде 3 заземлителя по 3 метра и это нормально, или идет импульсное сопротивление(кстати, подскажите, как его считать).
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Андрійка від 30 Березень 2010, 14:08:18
добрый день, у кого-нибудь есть заземление и молниезащита тп 10/0.4 кВ согласно нового ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ???
Может кто сталкивался, так хоть на словах рассказать...и ткнуть носом в ДСТУ (ПУЭ) :)
Интересует толщины и тип горизонтальных, вертикальный заземлителей, соеденяющих проводников (спуск с кровли) молниеприемная сетка, габариты ячейки сетки..
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Roman3R від 30 Березень 2010, 15:17:45
Цитата: Андрійка
Интересует толщины и тип горизонтальных, вертикальный заземлителей, соеденяющих проводников (спуск с кровли) молниеприемная сетка, габариты ячейки сетки..
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 табл.7 , 9 , 14 .
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Андрійка від 30 Березень 2010, 15:33:10
спасибо большое
Назва: Re: Заземление
Відправлено: boss від 30 Березень 2010, 16:40:12
Цитата: erika24
где взять

Ждать выхода из печати. А там, может кто и поделится.


гг...им уже давно поделились
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=838
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Electrician від 30 Березень 2010, 17:13:17
boss,
Цитата: boss
гг...им уже давно поделились
гы-гы здесь не смешно  :) - Виктор, говорил о возможности поделится 01 Августа 2008, а файл (на который ссылка) появился в архиве 13 Января 2010
Назва: Re: Заземление
Відправлено: boss від 30 Березень 2010, 18:39:20
Цитата: erika24
где взять

Ждать выхода из печати. А там, может кто и поделится.


гг...им уже давно поделились
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=838[/url]


Упс....не заметил дат  :-[
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Nazarinjo від 29 Квітень 2010, 15:00:55
Програма по розрахунку заземлення ПС вище 1 кВ, підскажіть будь-ласка, де можна взяти, дякую!
Назва: Re: Заземление
Відправлено: designer від 21 Травень 2010, 14:12:43
Проектируется линия 0,4 кВ СИПом. В конце линии на опоре устанавливается ящик, который нужно заземлить. Вопрос как? Кидать отдельный контур? Или к заземлителю опоры? Или ещё есть варианты?
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Yurik від 21 Травень 2010, 14:21:17
Нужно просто ящик заземлить или сделать контур повторного заземления? Если просто заземлить то можно к контуру заземления опоры.
Назва: Re: Заземление
Відправлено: Sergey U. від 21 Травень 2010, 18:01:48
п.п. 1.7.93 ПУЭ: "На концах воздушных линий электропередачи как с  неизолированными, так и с самонесущими изолированными проводами либо ответвлений от них длиной более 200 м следует выполнить повторные заземления РЕЫ (РЕ)-проводника со значением сопротивления согласно п.п. 1.7.95..." "Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно для того же напряжения (см. также п.п.1.7.96)"