Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Aleks62 від 30 Липень 2008, 18:33:58
-
Надо ли соединять заземлитель молниезащиты стержневого молниеотвода с контуром наружного заземления здания? Если да, то в каком документе это прописано? ???
-
Вот тут: ДБН В.2.5-23-2003
12.28 На вводі в будинок (споруду) повинна бути виконана основна система зрівнювання потенціалів, шляхом з'єднання між собою наступних провідних частин (див. додаток Н):
а) РЕ- або PEN-провідники мережі живлення;
б) заземлюючий провідник, приєднаний до заземлювача природного або штучного заземлення (за наявності заземлювача);
в) заземлюючий провідник функціонального (робочого) заземлення за його наявності, якщо відсутні обмеження на приєднання кола функціонального заземлення до заземлюючого пристрою захисного заземлення;
г) металеві труби комунікацій, що входять у будинок чи споруду (труби гарячого і холодного водопостачання, опалення, газопостачання тощо);
д) металеві частини централізованих систем вентиляції і кондиціонування (за наявності децентралізованих систем вентиляції і кондиціонування металеві повітроводи слід приєднувати до шини РЕ щитів живлення вентиляторів і кондиціонерів).
е) металеві частини каркаса будинку чи споруди;
ж) заземлюючі пристрої системи блискавкозахисту другої і третьої категорій;
з) металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.
З'єднання між собою вказаних провідних частин слід виконувати за допомогою головної заземлюючої шини (затискача). Головна заземлююча шина (затискач) може бути виконана всередині ВП, ВРП, ГРЩ або окремо від них.
-
ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
РД 34.21.122-87
2.13.
...
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановок в соответствии с указаниями п. 1.7.
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ.
Я соединяю, монтажники иногда удивляются....
-
РД 34.21.122-87
Для сведения:
с 01.01.2009 г. взамен РД вводится ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковкозахисту будівель і споруд (IEC 62305: 2006, NEQ)".
-
где взять
-
где взять
Ждать выхода из печати. А там, может кто и поделится.
-
Что нового будет в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 по молниезащите?
-
А новоиспеченный ДСТУ по молниезащите, якобы, соответствует стандарту МЭК IEC62305 "Lightning protection"!
Два года назад его представил на международной конференции по молниезащите "ICLP-2006", проходившей в г.Каназава (Япония), председатель комитета ТК81 "Молниезащита" профессор из Бельгии г-н Христиан Букенье. Аглочитающие пользователи могут ознакомиться с текстом доклада на:
http://www.iclp-centre.org/pdf/Bouquegneau-Invited%20Lecture.pdf
Это прекрасная возможность самому оценить степень "соответствия". Два года назад об этой норме была публикация, кажется, в "Электропанораме". На "ICLP-2008", прошедшей в июне в г. Уппсала (Швеция), специалистами из разных стран уже было представлено несколько докладов, показывающих практические случаи применения этой нормы. Нужно и нам крепко приниматься за освоение последних технических достижений. А то мы уже в ВТО, не отстать бы от иноземных проектировщиков и монтажников! :)
-
Может не туда пишу, извините!! Подскажите сколько должно быть сопротивления для здания, в котором не нужна молниезащита, а только защита от статики и рабочие заземление. В ПУЭ нашел, что для тп 4 ома, для статики (по РД) 100 Ом, а для рабочего заземления?? Неужели надо учитывать ток кз, потому что в ПУЭ гл. 1.7 по этому вопросу говорят лишь о времени отключения, а, сколько должно быть заземлении, не понятно?? Или плохо смотрел!! Даже для молниезащиты, все более или менее понятно, там вроде 3 заземлителя по 3 метра и это нормально, или идет импульсное сопротивление(кстати, подскажите, как его считать).
-
добрый день, у кого-нибудь есть заземление и молниезащита тп 10/0.4 кВ согласно нового ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ???
Может кто сталкивался, так хоть на словах рассказать...и ткнуть носом в ДСТУ (ПУЭ) :)
Интересует толщины и тип горизонтальных, вертикальный заземлителей, соеденяющих проводников (спуск с кровли) молниеприемная сетка, габариты ячейки сетки..
-
Интересует толщины и тип горизонтальных, вертикальный заземлителей, соеденяющих проводников (спуск с кровли) молниеприемная сетка, габариты ячейки сетки..
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 табл.7 , 9 , 14 .
-
спасибо большое
-
где взять
Ждать выхода из печати. А там, может кто и поделится.
гг...им уже давно поделились
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=838
-
boss,
гг...им уже давно поделились
гы-гы здесь не смешно :) - Виктор, говорил о возможности поделится 01 Августа 2008, а файл (на который ссылка) появился в архиве 13 Января 2010
-
где взять
Ждать выхода из печати. А там, может кто и поделится.
гг...им уже давно поделились
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=838[/url]
Упс....не заметил дат :-[
-
Програма по розрахунку заземлення ПС вище 1 кВ, підскажіть будь-ласка, де можна взяти, дякую!
-
Проектируется линия 0,4 кВ СИПом. В конце линии на опоре устанавливается ящик, который нужно заземлить. Вопрос как? Кидать отдельный контур? Или к заземлителю опоры? Или ещё есть варианты?
-
Нужно просто ящик заземлить или сделать контур повторного заземления? Если просто заземлить то можно к контуру заземления опоры.
-
п.п. 1.7.93 ПУЭ: "На концах воздушных линий электропередачи как с неизолированными, так и с самонесущими изолированными проводами либо ответвлений от них длиной более 200 м следует выполнить повторные заземления РЕЫ (РЕ)-проводника со значением сопротивления согласно п.п. 1.7.95..." "Сопротивление каждого из повторных заземлителей должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно для того же напряжения (см. также п.п.1.7.96)"