Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: egeni1959 від 11 Серпень 2012, 01:50:54

Назва: длительно-допустимый ток для провода СИП сечением 4х25
Відправлено: egeni1959 від 11 Серпень 2012, 01:50:54
Добрый день, уважаемые!
Подскажите величину длительно-допустимого тока для провода СИП 4х25.
За ранее благодарю.
С уважением, Евгений.
Назва: Re: длительно-допустимый ток для провода СИП сечением 4х25
Відправлено: Lana.W від 11 Серпень 2012, 23:14:03
 Добрый  вечер!
 Допустимый  ток  нагрузки провода СИП-4  сеч. 4х25  при температуре окружающей  среды +25С,  скорости  ветра 0,6м/с  и  интенсивности  солнечной  радиации 1000Вт/м2 составляет - 95А;  провод  AsXS сеч. 4х25  - 112А.
Допустимый  ток  короткого  замыкания  ( при  продолжительности  КЗ не более 1 сек.)  должен  быть  не  более  1,6кА.
Удачи!
Назва: Re: длительно-допустимый ток для провода СИП сечением 4х25
Відправлено: SinSilence від 17 Грудень 2012, 14:35:09
Удачи!
Можно сразу писать источник?
Назва: Re: длительно-допустимый ток для провода СИП сечением 4х25
Відправлено: sashkoMTM від 17 Грудень 2012, 15:16:06
источник?

ГКД 34.20.175-2002
табл. А3, табл. А4