Добрый день, уважаемые!
Подскажите величину длительно-допустимого тока для провода СИП 4х25.
За ранее благодарю.
С уважением, Евгений.
-
Добрый вечер!
Допустимый ток нагрузки провода СИП-4 сеч. 4х25 при температуре окружающей среды +25С, скорости ветра 0,6м/с и интенсивности солнечной радиации 1000Вт/м2 составляет - 95А; провод AsXS сеч. 4х25 - 112А.
Допустимый ток короткого замыкания ( при продолжительности КЗ не более 1 сек.) должен быть не более 1,6кА.
Удачи!
-
Удачи!
Можно сразу писать источник?
-
источник?
ГКД 34.20.175-2002
табл. А3, табл. А4