Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: e_one від 09 Серпень 2012, 16:29:51
-
Приходилось ли кому-то из форумчан проектировать электрику земснарядов?
Вопросов куча, а проконсультироваться совсем не у кого, посоветовали только почитать Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания.
Но это то же самое что сказать "Читай ПУЭ"
Или может кто знает где найти типовой проект.
-
Только наружную электрику как-то делал пару раз. Но это заканчивалось установкой ячейки ЯКНО-6кВ, от которой уже тянули гибкий кабель на сам земснаряд, тек кто им и занимался. ИМХО - сам земснаряд так сказать "заводское изделие", так что тебе нужно только проложить этот самый кабель от ЯКНО, ну или как максимум запитать еще это ЯКНО от источника
-
В моем случае не все так просто. Завод, который производит земснаряды у нас заказал оборудование: частотники, контакторы, грщ, пульт управления.
Впринципе, прочертить для себя функциональную и принципиальную схемы чтобы выдать предложения на оборудование не проблема.
Сегодня, правда, потратил целый день узнавая тонкости подключения двигателей на 6кВ и установки трансформаторов на судах.
Теперь им захотелось полноценный проект, вот и интересуюсь. Т.к. совсем не в курсе как оно все оформляется.
-
А-а-а. Так нужен проект самого земснаряда?
Это сильно специфический вопрос. Тут я пас :(
-
Пока что все застряло на стадии поиска 6кВ контакторов
-
Контакторов? А зачем?
Просто насколько я понимаю схему управления 6 кВ двигателем (впрочем могу ошибаться - не так часто проектировать доводилось) - управление такими двигателями осуществляется релейно. Если не прав - поправьте.
-
e_one, вот случайно нашел в гугле: http://dwg.ru/dnl/9256 (http://dwg.ru/dnl/9256)
-
Пока что все застряло на стадии поиска 6кВ контакторов
Ячейки КСО с вакуумниками.
-
Сугор, спасибо. мой гугл такого не находил :)
Контактор уже нашелся на шнейдере, звать его Rollarc R400.
У АВВ есть что-то похожее, но они так и не ответили на запрос о наличии/сроках поставки.
-
Прочитал книжку по электрооборудованию земснарядов и понял что без проекта не обойтись.
Т.к. для 6кВ таки нужно рассчитывать релейную защиту та и с электроприводами лебедок, кранов и свай много работы.
-
электроприводами лебедок, кранов и свай много работы
И ШО, все на 6 кВ?
-
Бригадир, да нет. На 6кВ у нас только привод грунтового насоса.
На самом земснаряде будет устанавливаться транс 6/0,4 200кВт, от которого запитываем лебедки, краны, сваи, освещение.
-
Завод, который производит земснаряды у нас заказал оборудование
Шо за "шарашка"? Они чё без проекта строят?
Раньше Львовский автобусный завод целым институтом разрабатывал и строил автобусы, которые "миллион" раз испытывали, многие из которых до сих пор бегают. А теперь Порошенко "богданы" стряпает, которые горят как спички и переворачиваются.
-
Бригадир, да надеюсь что все таки закажут проект. Потом будет чем гордится :)
Ну а насчет шарашек. Я летом немножко поучаствовал в реконструкции одного ну очень крупного металлургического комбината с иностранными хозяевами.
Там вообще из исходных данных был только перечень устаревшего оборудования.
-
Подскажите, где достать паспортные данные для двигателя а3-13-62-8?
-
Яндекс в помощь
http://www.energostandart.cn/Asinhronnye-elektrodvigateli/elektrodvigateli-serij-a-az-ak-akz-12-i-13-gabaritov.html (http://www.energostandart.cn/Asinhronnye-elektrodvigateli/elektrodvigateli-serij-a-az-ak-akz-12-i-13-gabaritov.html)
-
да это я нашел
мне не хватает к-та пускового тока и к-та минимального момента
-
Подскажите, пожалуйста, где найти трансформаторы тока на 6кВ и где узнать информацию по максимальной кратности измеряемого тока по отношению к номинальному, допустимую кратность измеряемого тока при которой погрешность не будет превышать 10%?
-
где найти трансформаторы тока на 6кВ
купить что-ли ? или характеристики ?
если характеристики, то я смотрю:
Электротехнический справочник В.Г.Герасимов
Шабад М.А. Расчет РЗиА для распределительных сетей 2003
Про
допустимую кратность измеряемого тока при которой погрешность не будет превышать 10%?
в Шабаде есть о проверке пригодности ТТ по их 10% погрешности, если это одно и тоже.
-
По трансформаторам тока самая полная информация тутhttp://www.cztt.ru/transformator_toka.html (http://www.cztt.ru/transformator_toka.html)
-
Андрюха РЗА, спасибо.
Могу ли я согласно п.3.2.3 ПУЭ для защиты ТП 6/0,4 200кВт использовать предохранители, если она питает асинхронные двигатели малой мощности, розетки и освещение?
-
В принципе можно. По идее, если отстроить ПКТ от бросков токов намагничивания трансов (4хІн), то и от пусковых токов движков по 0,4 кВ он будет отстроен. Так что я - за.