Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: lenozzy від 08 Серпень 2012, 08:03:55
-
Разработчик проекта использовал оборудование со степенью защиты IP44, а Заказчик требует не меньше 68....помещения инкубатора - раз в неделю будут проходить мойку - как он говорит шлангом по стенам...как это можно реализовать....нашла извещатель типа ИП101-07е с IP68, но кроме него надо еще и остальное оборудование подобрать, а его с таким IP нет...что делать???
-
Ну, положим, уважаемый lenozzy , что для инкубатора IP68 это слишком круто - разве что он будет прицеплен ко дну подводной лодки...
Для помещений птицефабрики вполне пройдет и IP 56: http://www.dpva.info/Guide/GuideTricks/Corrosion/IPCodesIEC60529/ (http://www.dpva.info/Guide/GuideTricks/Corrosion/IPCodesIEC60529/)
-
но кроме него надо еще и остальное оборудование подобрать, а его с таким IP нет...что делать???
Остальное - это что?
Вы ППК тоже в этом помещении ставить собираетесь? Если да, то самое разумное - найти для него другое помещение.
Альтернатива - только прятать в шкаф со стеклянной дверцей (чтоб лампочки были видны) и нужным IP. Хотя, трудно сказать как ППК будет работать в таком герметичном шкафу. Обязательно запросите производителя.