Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Руслантус від 07 Серпень 2012, 11:11:26
-
Что включает в себя исполнительная документация на электрику? Достаточно ли на РП поставить штампы монтажников " Монтажные работы выполнены в соответствии с проектом", или надо нечто большее? И как быть, если "очень умные и способные монтажники" творчески переработали проект и теперь результат очень сильно отличается от задуманного (монтажники уже осознали что не очень правильно поступили, но объект надо сдавать, и переделывать его уже не будут).
-
Достаточно ли на РП поставить штампы монтажников " Монтажные работы выполнены в соответствии с проектом"
Зависит от того кто будет принимать. В ИД таже входят акты скрытых работ, акты замеров сопртивления изоляции, петли "фаза-ноль", заземляющего устройства
как быть, если "очень умные и способные монтажники" творчески переработали проект
Если "переработки" не противоречат требованиям норм, то внести изменения в РД. Если нарушения грубые, то должны переделать
-
Если "переработки" не противоречат требованиям норм, то внести изменения в РД. Если нарушения грубые, то должны переделать
А с кого денег за это выпрашивать? С монтажников? И как можно прикинуть стоимость работ по переделке проекта?
-
И как быть, если "очень умные и способные монтажники" творчески переработали проект и теперь результат очень сильно отличается от задуманного
Представник групи авторського нагляду під час відвідування об'єкта архітектури вносить в обидва примірники журналу зауваження щодо виявлених відхилень від затвердженого проекту разом з пропозиціями стосовно їх усунення та ознайомлює з ними під розписку відповідального представника підрядника.
У разі відмови підрядника виконати роботи з усунення виявлених відхилень генеральний проектувальник письмово повідомляє про це замовнику (забудовнику) та відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття ними заходів згідно із законодавством.
-
А с кого денег за это выпрашивать?
Если вина "монтажников", то переделки за их счет. Вообще все изменения в проекте сделаные монтажниками должны согласовываться с проектной организацией
-
Смотри ВСН123-90