Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: Lancer від 06 Серпень 2012, 15:15:04
-
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какими нормами регламентируется размеры кабельных приямков, радиусы закругления проводов кл 10 кв в приямке и от РУ10 к трансформатору, расстояния от кабеля до стен и др. Страна - Украина.
-
Что-то (расстояния и пр.) ПУЕ глава 2.3 пп. 2.3.77 и дальше. Разделы "прокладка КЛ в блоках", "Прокладка кл в кабельных сооружениях".
Радиусы изгиба - см Руководства по эксплуатации КЛ ,либо соответствующие ГОСТы. для XLPE-кабелей радиус изгиба - 12 диаметров по скрутке или примерно 26 наружных диаметров 1 кабеля.
-
Спасибо! Сейчас начну "копать"...
-
Да не за что. Вообще-то Кнопочка - спасибо есть возле каждого сообщения - справа. Можно просто на нее нажать :)
-
Намек понял )