Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, какими нормами регламентируется размеры кабельных приямков, радиусы закругления проводов кл 10 кв в приямке и от РУ10 к трансформатору, расстояния от кабеля до стен и др. Страна - Украина.
Назва: Re: Кабельные приямки и радиусы скругления кабелей 10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Серпень 2012, 09:22:45
Что-то (расстояния и пр.) ПУЕ глава 2.3  пп. 2.3.77 и дальше. Разделы "прокладка КЛ в блоках", "Прокладка кл в кабельных сооружениях".
Радиусы изгиба - см Руководства по эксплуатации КЛ ,либо соответствующие ГОСТы. для XLPE-кабелей радиус изгиба - 12 диаметров по скрутке или примерно 26 наружных диаметров 1 кабеля.
Назва: Re: Кабельные приямки и радиусы скругления кабелей 10 кВ
Відправлено: Lancer від 07 Серпень 2012, 11:13:08
Спасибо! Сейчас начну "копать"...
Назва: Re: Кабельные приямки и радиусы скругления кабелей 10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Серпень 2012, 11:30:00
Да не за что. Вообще-то Кнопочка - спасибо есть возле каждого сообщения - справа. Можно просто на нее нажать :)
Назва: Re: Кабельные приямки и радиусы скругления кабелей 10 кВ
Відправлено: Lancer від 07 Серпень 2012, 15:21:23
Намек понял )