Добрый день подскажите как правильно сделать расчет нагрузки жилого дома?!
количество квартир 64шт... расчет делаю по ДБН В.2.5.-23:2010 табл.3.1.
выходит 1,266 кВт на квартиру?!
-
К какому виду и уровню электрификации относите квартиры?
-
квартиры 1-го вида II-го уровня электрификации
вобщем советская хрущека 5 этажей
-
У меня например выходит для 64-х квартир показатель 1,462 кВт/житло
-
II-го уровня электрификации
вобщем советская хрущека 5 этажей
proekt, неужели плиты на сжиженом газе или твердом топливе? Если да, то у меня получилось 1,46. Если же это все таки 1уровень, то должно быть 1,13
-
количество квартир 64шт... расчет делаю по ДБН В.2.5.-23:2010 табл.3.1.
proekt, больше информации, расчет для нового дома или все-таки хрущевки?
поиск по форуму тоже никто не отменял, например для расчета нового дома http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335 (http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335) , расчета нагрузок старого с учетом тогдашних документов - http://eom.com.ua/index.php?topic=10606.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=10606.0)
позже темы объединю
-
1,13 будет точно)
спасибо)
-
еще один вопрос касательно расчета нагрузок:
1. Выполняем проект по реконструкции ВЛ-0,4кВ (переход на СИП) от ВЛ запитаны жилые дома (3 дома - 1-й - 32кв, 2-й - 64кв, 3-й 42кв)
надо ли выполнять расчет нагрузки согласно ДБН, или же необходимо привязываться к существующим нагрузкам?
-
proekt, а что написано в ТУ?
-
есть ТЗ, в нем сказано сделать реконструкцию ВЛ-0,4кВ (перевести на СИП) больше нечего нету
-
proekt, я думаю, что если Вы делаете реконструкцию только ВЛ, то расчеты необходимо делать по тем нормам которые действовали на момент строительства, если конечно нет каких то других требований. Думаю, что этот вопрос стоит обсудить с заказчиком, если он планирует еще что либо, то возможно имеет смысл увеличить сечение провода
-
заказчик облэнерго.... сказали делать расчеты согласно действующих норм....я делаю на основании дбн в.2.5-23:2010 расчетная нагрузка выходит в 1,5-2,0 раза больше существующей
-
заказчик облэнерго.... сказали делать расчеты согласно действующих норм
ну, раз Обла сказала, то нужно делать :D, они потом на эту линию еще чтонибудь подключат, развитие однако :D
-
Не путайте расчетную нагрузку 1 квартиры и удельную нагрузку 1 квартиры при общем количестве квартир N.
Возьмем 1 вид 1 уровень.
Расчетная нагрузка 1 квартиры - 5кВт.
Удельная расчетная электрическая нагрузка 1 квартиры при количестве квартир 40 - 1.31кВт.