Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: andery від 06 Серпень 2012, 11:31:39
-
Разрешается ли под кухней размещать электриощитовую в жилом многоэтажном доме?
п.2.15 ДБНа 2.2-15 Жилых зданий запрещает размещение смежно с жилими комнатами. Кухня не жилое помещение.
Стояк с кухни изолированный кирпичом и гидроизоляцией в углу электрощитовой получится.
Заранее благодарен.
-
Интересный вопрос. Под туалетами/ванными однозначно нет. Есть пункт ПУЕ про неразмещение камер трансформаторов под "Мокрыми" помещениями. ИМХО - кухня относится к "мокрым" помещениям. Я бы не размещал.
-
Пункт 6.3 ДБН В.2.5-23-2010 прямо дозволяє розташовувати щитову під кухнею квартири.
-
O.S., Спасибо, как всегда выручил. :thumbsup:
ИМХО - кухня относится к "мокрым" помещениям. Я бы не размещал.
Да я тоже не приверженец данного решения (логика понятна), но архитектор настаивает, да и там, на самом деле, под кухней самое лучшее место.
-
ХМ, интересная логика у авторов ДБН.
Просто пытаюсь смоделировать ситуацию. У многих на кухне стоит стиралка, случаи "прорыва" которой не так уж и редки, и, стало быть, вся вода оттуда может политься на пол, а потом, через плиту перекрытия, в щитовую. Сколько выдержит гидроизоляция, да и вообще сколько она служит - вопрос к строителям.
-
но архитектор настаивает
andery, там есть еще требование на счет соответствующих мероприятий (гидроизоляция)
Пункт 6.3 ДБН В.2.5-23-2010 прямо дозволяє розташовувати щитову під кухнею квартири.
6.3 ЭП, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается размещать непосредственно под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные мероприятия по надежной гидроизоляции, предотвращающие проникновение влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Так что если есть надежная гидроизоляция то ВРУ можно ставить везде :)
-
Получается так. Правда кто будет определять степень "надежности" :)))
-
Правда кто будет определять степень "надежности"
конечно архитекторы, гидроизоляцию предусматривают они :). А в случае с кухнями квартир, то вроде как и гидроизоляцию делать не нужно. Но при этом есть еще требование что через ЭП нельзя прокладывать канализационные трубы и т.д.