Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: lenozzy від 03 Серпень 2012, 14:36:46
-
Подскажите кто знает....мы спорим с сотрудником по поводу допустимого сечения кабеля для освещения??? У меня маленькая мощность, 0,75 хватит с головой, хотя сотрудник доказывает обратное, в ПУЭ четко написано минимум 1,5 для освещения...Я не нашла где это написано...и он кстати тоже...Может кто знает где оно там, в какой таблице???
-
где оно там, в какой таблице???
2.1.1. Настоящая rлава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменноrо и постоянноrо тока, выполняемыe внутри здании и сооружении, на наружныx их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительныx площадках с применением изолированныx установочныx проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или
пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке
с сечением фазных жил до 16мм 2 (при сечении более 16 мм 2 см. rл. 2.3).
2.1.14. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках должны быть не менее приведенных в табл. 2.1.1. Сечения жил для зарядки осветительных арматур должны приниматься по 6.5.12-6.5.14. Сечения заземляющих и нулевых защитных проводников должны быть выбраны с соблюдением требований гл. 1.7.
p.s. про минимальные 1,5 мм2 в групповых сетях жилых зданий настаивает ДБН-23, см.табл.5.1, так что смотрите какого назначения ваш объект...
-
Может кто знает где оно там, в какой таблице
ПУЕ таблиця 2.1.1
-
Мне нужно конктрекно для сети освещения...в ПУЭ я так поняла ничего не написано...(
-
в ПУЭ я так поняла ничего не написано
ПУЕ таблиця 2.1.1
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам медь 1 , алюминий 2
для жил, присоединяемых пайкой:
однопроволочных медь 0,5
многопроволочных (гибких) медь 0,35
Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой) медь 1 алюминий 2