Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => Schneider Electric => Тема розпочата: Русс від 02 Серпень 2012, 15:58:15
-
Добрый день. Уважаемые (модераторы), подскажите, пожалуйста, можно ли реализовать на SM6 АВР между двумя вводами, ДЭС и секционным выключателем? Т.е. связать 4-е выключателя?
-
4 выключателя - это как минимум контроллер на 8 выходов (если по нормальному делать)
-
Да, конечно. Для этого выбирается соответствующие блоки релейной защиты с нужным количеством входов-выходов (минимум Sepam 40) и нужный алгоритм прописывается в логике работы релейной защиты.
-
Получается мне надо 4-е устройства Easergy 200S?
схемка прилагается!
-
Получается мне надо 4-е устройства Easergy 200S?
схемка прилагается!
Зачем? Easergy 200S - это устройство для телемеханики и никакого отношения к АВР не имеет.
Вам надо что-то типа такого варианта