Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: lenozzy від 31 Липень 2012, 08:48:35

Назва: Пожарная сигнализация 9-этажного производственного корпуса
Відправлено: lenozzy від 31 Липень 2012, 08:48:35
Пожарная сигнализация 9-этажного производственного корпуса. Недавно только начала заниматься пожаркой. Может у кого-то есть какие-то рекомендации. Раньше использовала оборудование Болидо - тепловые извещатели и ППКП Сигнал-10...Сейчас подозреваю, что шлейфов будет намного больше...
Назва: Re: Пожарная сигнализация 9-этажного производственного корпуса
Відправлено: misterx від 31 Липень 2012, 09:26:17
Пожарная сигнализация 9-этажного производственного корпуса
оборудование Болидо

Если производственный корпус проектируется на территории РФ то ППКП Сигнал-10 можно заменить на Сигнал-20 (М,П) и т.д. (если применять оборудование производства НВП "Болид" с построением системы не должно быть проблем (Пульт контроля и управления для от одного до 127 приборов: "Сигнал-20", "Сигнал-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ", "С2000-СП1", "С2000-К", "С2000-КС", "С2000-БИ", "С2000-ИТ", "С2000-АСПТ", "С2000-КПБ" по интерфейсу RS-485, архив событий, выход на ПЭВМ или принтер по RS-23)
Если производственный корпус проектируется на территории Украины то http://eom.com.ua/index.php?topic=9317.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=9317.0)
Это что касается оборудования НВП "Болид"!
Можно применить ППКП Тирас-16.64П если не хватит шлейфов то единственный выход адресная пожарная сигнализация!
P.S. очень мало информации об объекте для рекомендаций!
Назва: Re: Пожарная сигнализация 9-этажного производственного корпуса
Відправлено: lenozzy від 31 Липень 2012, 09:34:54
Я так рассчитываю на каждый этаж по одному шлейфу + шлейфы с ручными извещателями - где-то 5 шлейфов...и того 14 шлейфов. для резерва место есть, но одно НО - Сигна-20 нельзя использовать в пожароопасных помещения и помещениях, содержащих пыль. У меня на третьем этаже электрощитовая - относится ли это помещение к пожароопасным и содержащим пыль???...Других варианто где разместить оборудование не имеется...
Назва: Re: Пожарная сигнализация 9-этажного производственного корпуса
Відправлено: rga від 31 Липень 2012, 09:37:30
lenozzy, разбросайте извещатели (все равно это будет одинаково для адресной и б/а систем), посчитайте количество на этажах и общее. Разбейте помещения на группы по 5 (для б/а). Учтите дымоудаление. Прикиньте количество б/а шлейфов. Выясните, чем еще придется управлять (вентиляция, лифты, технологическое оборудование и т.п.). Посмотрите, где придется делать НЕ водяное тушение.
И плавно переходите к выбору адресного оборудования.  :)
Назва: Re: Пожарная сигнализация 9-этажного производственного корпуса
Відправлено: misterx від 31 Липень 2012, 10:01:05
Так это все таки РФ?
Сигна-20 нельзя использовать в пожароопасных помещения и помещениях, содержащих пыль
ППКП размещается в помещении с круглосуточным дежурством (пожарный пост)!
Назва: Re: Пожарная сигнализация 9-этажного производственного корпуса
Відправлено: lenozzy від 31 Липень 2012, 10:04:56
Насколько я знаю ПКП устанавливается непосредственно на объекте, а в пож. посте устанавливается пульт управления....иначе как быть - не тянуть же мне шлейф в траншее через большую территорию предприятия...