Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Oleg86th від 26 Липень 2012, 12:47:14

Назва: Прокладка кабелю в траншеї від ТП. ОБСЯГ РОБІТ
Відправлено: Oleg86th від 26 Липень 2012, 12:47:14
Доброго дня.
Прокладаю кабель від ТП в траншеї до приміщення дизельної.
1.Як правильно розрахувати обсяг робіт, сигнальна стрічка, норми піску, глибина - де це все регламентується крім ПУЕ, підкажіть?
2. В чому в наш час краще прокласти, в ПВХ трубі, чи просто в піску а зверху цегла. В пуе сказано тільки за цеглу?
3. Яким чином кабель входить в ТП, одразу в землю, чи треба закладати трубу металеву на глибину 70 см?
Не маю досвіду монтажних робіт, але від мене вимагають вказати всі нюанси в обсязі. Якщо хто може викласти фото, буду вдячний :)
Назва: Re: Прокладка кабелю в траншеї від ТП. ОБСЯГ РОБІТ
Відправлено: sashkoMTM від 26 Липень 2012, 12:54:22
1.Як правильно розрахувати обсяг робіт, сигнальна стрічка, норми піску, глибина - де це все регламентується крім ПУЕ, підкажіть?

Типові альбоми.  Див. тут (http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html)
Назва: Re: Прокладка кабелю в траншеї від ТП. ОБСЯГ РОБІТ
Відправлено: nocibur від 26 Липень 2012, 12:55:21
1.Як правильно розрахувати обсяг робіт, сигнальна стрічка, норми піску, глибина - де це все регламентується крім ПУЕ, підкажіть?
Ну так в соответствии с ПУЭ необходимо прорисовать разрез, указать все расстояния и считать, заполнять ведомость объемов работ, как пример можно глянуть типовой проект А5-92, лист А5-92-08
2. В чому в наш час краще прокласти, в ПВХ трубі, чи просто в піску а зверху цегла. В пуе сказано тільки за цеглу?
В ПУЭ есть ещё про сигнальную ленту.
3. Яким чином кабель входить в ТП, одразу в землю, чи треба закладати трубу металеву на глибину 70 см?
В трубе.
Назва: Re: Прокладка кабелю в траншеї від ТП. ОБСЯГ РОБІТ
Відправлено: Roman3R від 26 Липень 2012, 13:04:22
в соответствии с ПУЭ необходимо прорисовать разрез
А де про необхідність креслити розріз написано в ПУЕ ?
Назва: Re: Прокладка кабелю в траншеї від ТП. ОБСЯГ РОБІТ
Відправлено: nocibur від 26 Липень 2012, 13:31:19
А де про необхідність креслити розріз написано в ПУЕ ?
Нигде, просто чтобы понимать объём земельных работ я всегда рисую :)
Назва: Re: Прокладка кабелю в траншеї від ТП. ОБСЯГ РОБІТ
Відправлено: *Андрей* від 26 Липень 2012, 15:36:02
А де про необхідність креслити розріз написано в ПУЕ ?
Нигде, просто чтобы понимать объём земельных работ я всегда рисую :)
Необходимости нет, достаточно сослаться в примечаниях на типовой проект.