Доброго дня.
Прокладаю кабель від ТП в траншеї до приміщення дизельної.
1.Як правильно розрахувати обсяг робіт, сигнальна стрічка, норми піску, глибина - де це все регламентується крім ПУЕ, підкажіть?
2. В чому в наш час краще прокласти, в ПВХ трубі, чи просто в піску а зверху цегла. В пуе сказано тільки за цеглу?
3. Яким чином кабель входить в ТП, одразу в землю, чи треба закладати трубу металеву на глибину 70 см?
Не маю досвіду монтажних робіт, але від мене вимагають вказати всі нюанси в обсязі. Якщо хто може викласти фото, буду вдячний :)
-
1.Як правильно розрахувати обсяг робіт, сигнальна стрічка, норми піску, глибина - де це все регламентується крім ПУЕ, підкажіть?
Типові альбоми. Див. тут (http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html)
-
1.Як правильно розрахувати обсяг робіт, сигнальна стрічка, норми піску, глибина - де це все регламентується крім ПУЕ, підкажіть?
Ну так в соответствии с ПУЭ необходимо прорисовать разрез, указать все расстояния и считать, заполнять ведомость объемов работ, как пример можно глянуть типовой проект А5-92, лист А5-92-08
2. В чому в наш час краще прокласти, в ПВХ трубі, чи просто в піску а зверху цегла. В пуе сказано тільки за цеглу?
В ПУЭ есть ещё про сигнальную ленту.
3. Яким чином кабель входить в ТП, одразу в землю, чи треба закладати трубу металеву на глибину 70 см?
В трубе.
-
в соответствии с ПУЭ необходимо прорисовать разрез
А де про необхідність креслити розріз написано в ПУЕ ?
-
А де про необхідність креслити розріз написано в ПУЕ ?
Нигде, просто чтобы понимать объём земельных работ я всегда рисую :)
-
А де про необхідність креслити розріз написано в ПУЕ ?
Нигде, просто чтобы понимать объём земельных работ я всегда рисую :)
Необходимости нет, достаточно сослаться в примечаниях на типовой проект.