Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Kobe4 від 26 Липень 2012, 11:58:59
-
Подскажите как показать на схеме управление освещением лестниц,коридоров. Просто нанести на схему ящик управления?
Можна ли показать управление освещением, как это сделано в схеме ВРУ 76м-4
-
Можна ли показать управление освещением, как это сделано в схеме ВРУ 76м-4
Как-то не понятно, а где на приведенной вами схеме ВРУ есть управление освещением? Если вы про среднюю часть схемы, то это АВР для потребителей первой категории.
А у вас, что это освещение должно быть автоматическое, или как?
-
Я показываю управление освещением на однолинейке. В сообщение приложу схему того, что получилось.
Кстати, этот щит "родился" благодаря бурному обсуждению на форуме
http://eom.com.ua/index.php?topic=11247.msg79859#msg79859 (http://eom.com.ua/index.php?topic=11247.msg79859#msg79859)
-
Можна ли показать управление освещением, как это сделано в схеме ВРУ 76м-4
Как-то не понятно, а где на приведенной вами схеме ВРУ есть управление освещением? Если вы про среднюю часть схемы, то это АВР для потребителей первой категории.
А у вас, что это освещение должно быть автоматическое, или как?
На этой схеме его нету,но надо сделать. Вопросы такие:
1. в стандартную ВРУ 76м-4(4,1) можно "засунуть" управление освещением?(кстати звонил сказали можно вместить)
2.как это управление выглядит(например в схеме ВРУ 76м-4 оно есть- но сама схема не подходит)?
В общем главный вопрос- как должна выглядеть схема управление освещения в высотном жилом доме?
Впринципе определенное решение нашел,но если кто то поделиться опытом или схемой буду благодарен. Во вложении схема вру 76м-4, но там нет таймера на сколько я понял.
-
Вариант 1. Если у Вас отдельный щит освещения, то подключаете его к свободному фидеру ВРУ.
Вариант 2. Заказываете ВРУ индивидуального исполнения с блоком управления освещением по Вашей схеме.
-
Поищи УВP-3000.