Назва: вопрос по НАПБ А.01.001-2004
Відправлено: mrSmile від 25 Липень 2012, 16:20:49
подскажите по пункту 6.1.7, о каком дежурном персонале идет речь?
Магазин с торговым залом примерно 3х4, и небольшими подсобными помещениями... какие там могут быть дежурные? (аналогично и в ДБНе В.2.5-51 есть подобное требование).
Прислали из пож. инспекции письмо что на нашем объекте отсутствует "Інструкція про порядок дій чергового персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або несправності ППК СПС"
Можнт подскажите ссылочку где об этом расписывают...
Спасибо.
Назва: Re: вопрос по НАПБ А.01.001-2004
Відправлено: rga від 25 Липень 2012, 17:00:14
ДБНе В.2.5-51 есть подобное требование

Вы имели в виду ДБН В.2.5-56 ?
Там есть следующее требование:
6.2.24   Прилади приймально-контрольні пожежні (далі - ППКП), як правило, належить встановлювати в передбаченому для цього приміщенні пожежного поста. Це приміщення слід обладнувати пожежними сповіщувачами. В обгрунтованих випадках допускається встановлення приймально-контрольних приладів пожежних у приміщеннях без постійного чергування персоналу за умови передавання тривожних сповіщень на пульти пожежного спостереження. У цих приміщеннях слід передбачити заходи, що запобігають доступу сторонніх осіб до ППКП.
...

Если это так:
- случай обоснованный (желательно в проекте),
- ППК защищен,
- сигнал на ПЦПН уходит,
то так и отписываетесь, мол нету у нас дежурного персонала. Но ответственный за пожбезопасность у вас быть должен.

И Инструкция так или иначе должна быть. Вдруг днем что-то случилось, или пожар, или ложняк? Персонал магазина (как минимум, ответственный за пожбезопасность) должен не глазами хлопать, а знать, что при этом надо делать, куда звонить, куда бежать, на какие кнопки прибора жать.

Инструкция пишется, в частности и под прибор. Могут написать ее или установщики системы, или обслуживающая организация. Если некому, поищите в интернете. Вот тупо с первого захода: http://otipb.at.ua/load/instrukcija_pro_porjadok_dij_chergovogo_obslugovujuchogo_personalu_pri_nadkhodzhenni_signalu_pro_pozhezhu/6-1-0-2610 (http://otipb.at.ua/load/instrukcija_pro_porjadok_dij_chergovogo_obslugovujuchogo_personalu_pri_nadkhodzhenni_signalu_pro_pozhezhu/6-1-0-2610)
Назва: Re: вопрос по НАПБ А.01.001-2004
Відправлено: mrSmile від 26 Липень 2012, 09:33:50
Вы имели в виду ДБН В.2.5-56 ?
Да, то у меня опечатка, спешил.
Спасибо за ответ, в принципе так и будем отвечать...
Эту инструкцию я и использую. Завтра пожарники с проверкой... посмотрим что скажут.
Ещё раз спасибо за ответ.
Назва: Re: вопрос по НАПБ А.01.001-2004
Відправлено: mika_xud від 26 Липень 2012, 10:09:03
А ще задайте питаня цим ПОЖЕЖНИКАМ, до якого ступеня ризику відноситься ваш об'єкт, і коли останній раз була перевірка.
високий ступінь ризику раз в рік
середній раз в три
незначний раз в п'ять :thumbsup: