Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: omega75 від 24 Липень 2012, 20:39:15

Назва: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: omega75 від 24 Липень 2012, 20:39:15
Добрый вечер! Прошу помощи в такой ситуации. Проектируем несколько ТП с масляными трансами 2х4000, 2х2500, 2х1600, все трансы в отдельных камерах. Столкнулись с проблемой подсчет тепловыделения. Есть ксерокс какого-то документа где написано "тепловые потери силовых трансформаторов ... принимаются примерно 2% от мощности трансформатора" для примера 4000 кВА = 80 кВт. Есть  еще ДБН В2.5-23, где в приложении И есть формула для подсчета тепловыделения,  подставляя значение получаем 5,2+0,95х33,5=37 кВт. Конечно лучше когда меньше, но хочется, чтоб было правильно. Кто как подсчитывает тепловые потери? Можно использовать приложение И ДБН В2.5-23 для расчета вентиляции камер с масляными трансами?
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: boss від 24 Липень 2012, 22:48:56
Можно использовать приложение И ДБН В2.5-23 для расчета вентиляции камер с масляными трансами?
можно

5,2+0,95х33,5=37 кВт
все правильно, если Кзагруза указан верно.

Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: physieker від 25 Липень 2012, 07:07:23
мои наброски по ТМ(Г) и сухим от трихала
для тмг данные Рхх и Ркз беру из справочников
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Липень 2012, 09:21:10
Все правильно. Только есть вопрос по Кзагр. Мы его, ничтоже сумяшеся, берем равным 1,0. А из примеров того же приложения получается, что его берут равным 0,7. Я понимаю ,что в нормальном режиме транс должен быть загружен на 70%, но ведь у нас в эксплуатации бывают всякие прецеденты и трансы часто бывают загружены и на 80% и больше. Получается, что если строго следовать ДБН, но такие "ненормальные" режимы работы транса учитываться не будут?
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Сугор від 25 Липень 2012, 10:38:29
Нужно еще сделать расчет когда будет работать только один транс с максималнодопустимым перегрузом (послеаварийный режим)
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Липень 2012, 11:17:35
Ну мы пишем суммарное тепловыделение от 2-х трансов = выделению от одного в п/а режиме. Просто при этом получается что коэффицент загрузки должен быть 1,4.
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: omega75 від 25 Липень 2012, 20:02:34
С Кзагр такая ситуация, почти вся нагрузка по 2 категории и эксплуатация захотели чтоб работал один транс, а второй резерв. Я примерно взял Кзагр 0,95, а там может и меньше. Я тоже обратил внимание, что в ДБН расчет только, по нормальному режиму работы. Мое мнение, что аварийный режим непродолжительный (может его и не быть), из-за этого им и пренебрегают  в расчетах. Спасибо за мнения и советы.
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Сугор від 26 Липень 2012, 10:25:23
эксплуатация захотели чтоб работал один транс, а второй резерв.
Ошибочное решение... А что питается от стольмощных ТП?
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: omega75 від 26 Липень 2012, 11:23:54
Две ТП 2х4000 и 2х2500 питают два корпуса (подготовительный и экстракцию), почти вся нагрузка по 2 категории.
В проекте все нагрузки распределены по трансам, так получается что с Кзагр примерно 0,5, (мощности большие и сильно не раскидаеш и еще резерва) вот эксплуатация и предпологает, что один резерв, а второй рабочий, ну а тепловые потери я взял из расчета по максимуму Кзагр=0,95-1, чтоб перестраховаться.
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: omega75 від 26 Липень 2012, 19:52:15
Ошибочное решение...
объясни почему, вроде в ПУЕ можно так обеспечивать надежность эл.снабжения
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 26 Липень 2012, 22:24:19
объясни почему, вроде в ПУЕ можно так обеспечивать надежность эл.снабжения
СН 174-75
3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы предусматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с использованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.

Але...якщо відсутні споживачі I категорії надійності електропостачання , ніякі нормативні документи не забороняють експлуатаційникам працювати на одному трансформаторі а другий тримати в резерві "ХОЗЯИН - БАРИН"
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: shtuch1 від 26 Липень 2012, 22:59:32
объясни почему, вроде в ПУЕ можно так обеспечивать надежность эл.снабжения
СН 174-75
3.4. Схема распределения должна строиться так, чтобы все ее элементы постоянно находились под нагрузкой, а при аварии на одном из них оставшиеся в работе могли принять на себя его нагрузку, путем перераспределения ее между собой с учетом допустимой перегрузки.
Специальные резервные (нормально не работающие) линии и трансформаторы предусматриваться не должны.
Должна применяться, как правило, раздельная работа линий и трансформаторов с использованием перегрузочной способности указанных элементов в послеаварийных режимах.

Але...якщо відсутні споживачі I категорії надійності електропостачання , ніякі нормативні документи не забороняють експлуатаційникам працювати на одному трансформаторі а другий тримати в резерві "ХОЗЯИН - БАРИН"
Почему только І кат?  Для токоприйомников ІІ кат тоже самое.
При проектировании городских сетей аналогичное требование. ВСН 97-83
1.8. Построение системы электроснабжения следует производить таким образом,  чтобы в нормальном режиме все элементы системы находились под нагрузкой с максимально воз-можным использованием пропускной способности  этих  элементов.
Резервирование питания  электроприемников потребителей должно предусматриваться в соответствии с их категорийностью при минимальных затратах средств и электрооборудования.
Применение резервных линий и трансформаторов,  не несущих нагрузку,  допустимо как исключение при наличии технико-экономических обоснований.

Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: omega75 від 26 Липень 2012, 23:42:31
Я ориентировался на: ПУЕ п. 1.2.19.  Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать 
электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
    Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от
одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время,
необходимое для включения резервного питания
действиями дежурного персонала
или выездной оперативной бригады.
...
     При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности
замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается 
питание электроприемников II категории от одного трансформатора.

Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: shtuch1 від 27 Липень 2012, 00:03:45
Я ориентировался на: ПУЕ п. 1.2.19.  Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать 
А єто требование не противоречит ПУЕ.
Согласно gost14209-97 определены допустимые аварийные перегрузки тр-ров. Напр. при температуре -25, тр-тор с охлаждением ONAN можно грузить на 170% в течении суток
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 27 Липень 2012, 10:27:11
Почему только І кат?  Для токоприйомников ІІ кат тоже самое.
Для I категорії вимагається АВР , для II категорії АВР не вимагається , черговий персонал іде на підстанцію і переключає живлення на резервний трансформатор .
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Сугор від 27 Липень 2012, 11:05:05
объясни почему,
omega75, ввод в работу трансформатора "холодного" резерва очень хлопотное мероприятие, связонное с определенными прцедурами (техническими и организационными). Для выполнения работ по включению трансформатора в работу на предприятии должны быть специалисты с определенной группой допуска.
omega75, если это производство, то ссылка на ДБН В2.5-23, по моему несколько не уместна
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 27 Липень 2012, 11:18:16
ввод в работу трансформатора "холодного" резерва очень хлопотное мероприятие
Експлуатаційники на це готові
эксплуатация и предпологает, что один резерв, а второй рабочий
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Сугор від 27 Липень 2012, 11:26:18
Roman3R, ну если технологический процесс позволяет.... Насколько я знаю, такое решение практиковалось на производстве раньше, когда плата за электроэнергиию состаяла из платы за потребленную энергию и устаноленную мощность трансформаторов (типа абонплата). Сейчас "абонплаты" нет... И я думаю, что транс нагруженый на половину проработает дольше, чем тот который нагружен по полной.
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Липень 2012, 11:44:25
Кроме того кто будет плтить за потери хх от неработающего транса? Завод? тогда это ИМХО - благотвортельность

Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 27 Липень 2012, 12:31:19
такое решение практиковалось на производстве раньше
Я вже писав "ХОЗЯИН - БАРИН" він сам вирішує по якій схемі йому працювати , він не звертається на форуми щоб за нього приймали рішення форумчани . Я особисто за схему роботи двох трансформаторів .
кто будет плтить за потери хх от неработающего транса
В такому випадку трансформатор відключають і по високій стороні , знову повторюю "ХОЗЯИН - БАРИН" не ми приймаємо за нього рішення .
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 27 Липень 2012, 12:47:16
Согласен. "Кто девочку ужинает, тот ее и танцует" (с) Просто интересно понять логику автора этой схемы
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Сугор від 27 Липень 2012, 13:01:21
Я вже писав "ХОЗЯИН - БАРИН"
так ни кто и не спорит, просто я пытался пояснить логику
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 27 Липень 2012, 13:14:20
я пытался пояснить логику
Логіка -гроші . При одному працюючому трансформаторі менші втрати потужності .
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Сугор від 27 Липень 2012, 13:34:08
При одному працюючому трансформаторі менші втрати потужності .
ну, экономику я не рискну считать, нужно учитывать и другие моменты. Но по справочнику получается следующее:
потери активной мощности для тр-та 1600кВА составят:
х.х = 4,5кВт, к.з.(при Кз=1) = 18кВт, к.з.(при Кз=0,5) = 4,5кВт
потери реактивной мощности для тр-та 1600кВА составят:
х.х = 67,2кВАр, к.з.(при Кз=1) = 88кВАр, к.з.(при Кз=0,5) = 22кВАр
Итого: при работе двух трансов сумарные  активные потери меньше, а реактивные - больше
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: omega75 від 27 Липень 2012, 18:54:50
Просто интересно понять логику автора этой схемы
Я ранее писал
В проекте все нагрузки распределены по трансам
Кзагр= немногим более 0,5, а
эксплуатация и предпологает, что один резерв, а второй рабочий
На эксплуатацию мы никакого влияния не имеем, как хотят эксплуатировать, так пусть и эксплуатируют.
если это производство, то ссылка на ДБН В2.5-23, по моему несколько не уместна
В начале темы спрашивал можно ли использовать формулу расчета тепловых потерь для масляного транса из ДБН 23 приложения И  и использование расчета из этого же ДБН для маслянных трансов, естественно, что я не буду его в ссылочные писать.
С уважением к всем отписавшимся.
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: shtuch1 від 27 Липень 2012, 19:03:43
Почему только І кат?  Для токоприйомников ІІ кат тоже самое.
Для I категорії вимагається АВР , для II категорії АВР не вимагається , черговий персонал іде на підстанцію і переключає живлення на резервний трансформатор .
В нормах, приведеных вами, по категории распределения нет т.е это требование обязательно для всех категорий. Кроме этого, если учет стоит по низкой стороне вам опломбируют выключатель нагрузки трансформатора и дежурный персонал прежде переключения на второй трансформатор будет ждать инспектора РЕС для снятия пломбы.
Правда проектные и екплуатационные нормы отличаются. Правила технической експлуатации допускают отключение резервного трансформатора т.е испольнование резервных линий и трансформаторов,  не несущих нагрузку.
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: il85 від 30 Липень 2012, 06:20:43
х.х = 67,2кВАр, к.з.(при Кз=1) = 88кВАр, к.з.(при Кз=0,5) = 22кВАр
Итого: при работе двух трансов сумарные  активные потери меньше, а реактивные - больше
А звідки такий разрахунок взятий?
Назва: Re: Тепловыделения от трансформаторов
Відправлено: Сугор від 30 Липень 2012, 10:27:15
А звідки такий разрахунок взятий?
Из старого справочника по проектированию эл.сетей
В начале темы спрашивал можно ли использовать формулу расчета тепловых потерь для масляного транса из ДБН 23 приложения
omega75, я думаю, сам расчет использовать можно (если нет другой информации), просто ссылаться на ДБН для общественных зданий при проектировании производства, мне кажется, не совсем корректно