Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: Svet_09 від 24 Липень 2012, 08:12:08
-
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, можно ли кабеля рабочего освещения прокладывать в совместном лотке с силовыми кабелями агрегатов установленных в том же помещении???
-
Думаю, что можно.
-
Можна, ПУЕ 2.1.16
-
Можна, ПУЕ 2.1.16
Но в пункте 2.1.16
"В одній трубі, рукаві, коробі, пучку, замкнутому каналі будівельної
конструкції або на одному лотку заборонено спільне прокладення взаеморезервованих
кіл, кіл робочоrо і аварійноrо евакуацШноrо освітлення, а також кіл до 42 В 3 колами
понад 42 В (винятки див. у2.1.15, п. 5ів6.1.16, п.l). Прокладення цих кол допускаеться
лише в різних відсіках коробів і лотків, які мають суцільні поздовжні переrородки з
межею воrнестійкості, не меншою ніж 0,25 rод, з воrнетривкоrо матеріалу.
Допускаеться прокладати кола аварійноrо (евакуаційноrо) і робочоrо
освітлення з різних зовнішніх боків профілю (швелера, кутика тощо).
и ничего про силовые кабеля с кабелями освещения
Заказчик ссылается на п. 2.1.15 говорит нельзя
-
Думаю, что можно.
Я думаю что тоже можно но мне нужно подтверждение
-
Svet_09, якщо уважно прочитати п.2.1.15 та 2.1.16 ви не знайдете заборони на спільне прокладання в лотку силових та освітлювальних мереж. А якщо не забронено - то можна.
-
А якщо не забронено - то можна.
Полностью согласен.
-
Svet_09, якщо уважно прочитати п.2.1.15 та 2.1.16 ви не знайдете заборони на спільне прокладання в лотку силових та освітлювальних мереж. А якщо не забронено - то можна.
Вот и я не вижу, а другие видят. Просто может в каком нибудь ВСН сказано что можно, может кто встречал????
-
Svet_09, замовник може хотіти що завгодно - це його право. (варіант роздільного прокладання силових та освітлювальних мереж не суперечить ПУЕ). Такі вимоги від замовника повинні бути прописані в завданні на проектування. А якщо цього не має - тоді проект на експертизу. Хай вони зауваження пишуть.
-
Ответ на мой вопрос, может кому сгодиться был найден случайно ДБН В 2.5-23-2003 "ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ " (наверно можно отнести только к гражданским объектам а не к промышленным).
5.43 Допускається у спільній трубі, спільному коробі або каналі будівельних конструкцій,
виконаних із негорючих матеріалів, сумісне прокладання у межах указаних груп:
а) ліній живлення і керування електроприймачів протипожежних установок;
б) ліній живлення вентиляторів димовидалення і підпору повітря;
в) всіх кіл одного агрегата;
г) силових і контрольних кіл кількох машин, панелей, щитів, пультів, що забезпечують єдиний
технологічний процес;
д) кіл, що живлять складний світильник;
е) освітлювальних мереж напругою до 50 В з колами напругою до 380 В за умови прокладання
проводів ланцюгів до 50 В у окрему ізоляційну трубу;
ж) кіл кількох груп одного виду освітлення з загального кількістю проводів не більше ніж 12
(без урахування контрольних кіл);
з) ліній живлення квартир і групових ліній робочого освітлення сходових кліток, поверхових
коридорів, вестибюлів і інших внутрішньобудинкових приміщень.
-
был найден случайно ДБН В 2.5-23-2003
Svet_09, ви "случайно" не побачили що уже на багато років відстали від життя , наведений вами ДБН уже відмінений , замість нього з 2010 р. діє ДБН В 2.5-23:2010
-
ОЙ в ДБН 2010 просто пункт другой а смісл тот же
4.44 Допускається в кабельних каналах, виконаних з негорючих матеріалів, в одній системі кабельних трубопроводів і коробів сумісне прокладання у межах указаних груп:
а) ліній живлення і керування електроприймачів протипожежних установок;
б) ліній живлення вентиляторів, димовидалення і підпору повітря;
в) всіх ланцюгів одного агрегата;
г) силових і контрольних ланцюгів кількох машин, панелей, щитів, пультів, що забезпечують єдиний технологічний процес;
д) ланцюгів, що живлять складний світильник;
е) освітлювальних мереж напругою до 50 В з ланцюгами напругою до 380 В за умови прокладання проводів ланцюгів до 50 В у окрему ізоляційну трубу;
ж) ланцюгів кількох груп одного виду освітлення з загальною кількістю проводів не більше ніж 12 (без урахування контрольних ланцюгів);
з) ліній живлення квартир і групових ліній робочого освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, вестибюлів і інших внутрішньобудинкових приміщень.
-
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, можно ли кабеля рабочего освещения прокладывать в совместном лотке с силовыми кабелями агрегатов установленных в том же помещении???
Наверное можно, только если ваши агрегаты(допустим электродвигатели) не запитываются например от частотных преобразователей.
-
Наверное можно, только если ваши агрегаты(допустим электродвигатели) не запитываются например от частотных преобразователей.
- разрешение, выданное r13 - это "сила". Уважаемый, здесь нужны документы, а не "наверное". Норма, глава, пункт, таблица - короче все то, что можно приклеить к проекту и предъявить прокураторам.
-
Можно. В п.2.1.15. нет запрета на прокладку силовых, контрольных кабелей и кабелей освещения в одном коробе. Есть только запрет на прокладку в общем коробе взаиморезервируемых кабелей и кабелей аварийного и робочего освещения. Абзацем 2) допускается прокладку кабелей разного назначения. Обратите внимание на п.2.1.61-2.1.62, если эти условия выполняються, то почему нет. Представте себе промышленное здания, где кабелей сотни, там кабели и прокладуються многослойно.