Всякий раз при проектировании тех-помещений сталкиваюсь с ЯТП.
Обычно ставлю ЯТП 220/36 В, но не совсем понимаю, где используются другие линейки напряжений. 36 В выбираю практически наугад, но с некоторыми мыслями о падении напряжения, что если со светильником надо идти далеко и долго вдоль темного коридора, то уж лучше чтоб он горел ярче ))
Как подобрать необходимое напряжение для ятп? Уж больно смущает их количество.
Для чего используються все эти 12, 24, 36, 42 В?
-
ДБН В.2.5-23:2010
4.64 Штепсельні розетки для приєднання переносних світильників слід передбачати в приміщеннях, де є технологічне обладнання, для ремонту якого недостатньо загальною освітлення.
В приміщеннях майстерень з обробки металу і деревини, приміщеннях ремонту і зарядки акумуляторів, у механічних сушильно-гладильних відділеннях, холодильних станціях. електрощитових, теплових пунктах, бойлерних, насосних, машинних відділеннях ліфтів, технічних поверхах, приміщеннях венткамер і кондиціонування повітря для переносного освітлення повинна прийматись напруга 40 (36) В.
Напруга 12В для переносного освітлення повинна прийматись у відділеннях механізованого прання та інших приміщеннях з мокрим технологічним процесом.
-
Как подобрать необходимое напряжение для ятп? Уж больно смущает их количество.
Для чего используються все эти 12, 24, 36, 42 В?
ПУЕ
6.1.17. Для живлення переносних світильників у приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних слід застосовувати напругу не більше ніж 24 В.
За наявності особливо несприятливих умов, особливо коли небезпека ураження електричним струмом збільшується через тісноту, незручне положення працівника, дотикання до великих металевих, добре заземлених поверхонь (наприклад, робота в котлах), у зовнішніх установках для живлення ручних світильників слід застосовувати напругу не більше ніж 12 В.
-
в ГКД 341.004.001-94
есть пункт 4.13. Там говорится о собственных нуждах РП и ПС и вот там дана четкая цифра 12 В.
К сожалению в той электронной копии этой ГКД, которая есть у меня - очень сложно прочесть внятно и слитно весь текст - но 12 В читаются.
Если у ког-то есть "читабельная" копия этой ГКД - выложите - буду благодарен. :-[
-
"читабельная" копия этой ГКД - выложите - буду благодарен
закинул в архив http://eom.com.ua/index.php?topic=585.msg81058#msg81058 (http://eom.com.ua/index.php?topic=585.msg81058#msg81058)
-
при проектировании тех-помещений сталкиваюсь с ЯТП ([url]http://www.tehpostach.kiev.ua/jtp_025.htm[/url]).
Обычно ставлю ЯТП 220/36 В
Аналогично, но иногда и на 24 вольта приходиться ставить - это конечно зависит от условий.
"читабельная" копия этой ГКД - выложите - буду благодарен
закинул в архив [url]http://eom.com.ua/index.php?topic=585.msg81058#msg81058[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=585.msg81058#msg81058[/url])
Спасибо тебе добрый человек :)