Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: vvaz455 від 20 Липень 2012, 11:04:55
-
Є проблема. Приміщення котельного відділення на рідкому паливі ТЕЦ, висота 17,2 м.
Які передбачити сповіщувачі? Теплові і димові у 2-а яруси не дозвляє технологічне обладнання. Сповіщувач полум*я буде уловлювати УФ випромінювання полум*я в технологічних отворах котлів.
Які є пропозиції вирішення данного питання. Дякую!!!
-
Аспирационные, если эта котельная дымить не будет при нормальных условиях.