Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: БольшойСаня від 28 Липень 2008, 10:48:52
-
Уважаемые коллеги!!!
Подскажите где подсмотреть расчет электрообогрева счетчика.
Заранее благодарю!
-
БольшойСаня, Постав електоронний, діапалон температур від -40 до +55. Підігрів вимагають для індукційних лічильників.
-
Я просто ставил внутри щитка (наружного исполнения) две параллельно включенные (на случай перегорания одной из них - как у огней светового ограждения :)) лампы по 15 Вт и писал в пояснении о необходимости их включения в холодное время года (счетчики были индукционные).
-
Подниму эту старую тему, чтобы новую не создавать :)
Может кто-то поделится схемой обогрева шкафа учета? А то диапазон температур у моего счетчика -25 - +65,
боюсь, что потребуют.
Шкаф с вводным автоматом, ТТ и счетчиком устанавливаю на фасаде, а шкаф с отходящими автоматами внутри.
Какой лучше взять шкаф и чем обогреть? :)
Спасибо!
-
чем обогреть?
В совдеповських типових проектах трансформаторних підстанцій для обігріву лічильників в шафах ставили лампу розжарювання 60 Вт .
-
Ставлю резисторы типа С5-35 один или 2 в параллель под счетчиком.
-
один или 2 в параллель под счетчиком
а как решить один или всё же два?
-
Комплект для обогрева
Комплект нагревательного саморегулирующего кабеля, соединенного с питающим кабелем и штепсельной вилкой. Предназначен для защиты от замерзания труб, счетчиков воды и других объектов. Не требует обязательного подключения к терморегулятору. Можно устанавливать внутри трубы с питьевой водой.
Номинальное напряжение 230 В. Удельная мощность 9 Вт/м. Длина питающего кабеля 2,5 м. IP68.
Тип кабеля------------------------ EFPPH 2
мощность, Вт----------------------18 Вт
длина, м-----------------------------2 м
http://www.gabris.kiev.ua/ENSTO_Hot.html (http://www.gabris.kiev.ua/ENSTO_Hot.html)
-
Ставлю резисторы типа С5-35
а датчик температуры и магнитный пускатель Вы тоже ставите?
-
Ставлю резисторы типа С5-35
а датчик температуры и магнитный пускатель Вы тоже ставите?
Не проще ,счётчик електронный поставить?. Не заморачиваться с обогревом!!!
Или с вариантом для хищения оставляете :D
-
Не проще ,счётчик електронный поставить?
Я и ставлю электронный А1140. Но у него в паспорте написано: рабочий диапазон температур -25 - +65С.
А сейчас бывает ночью и -29. Так что, разрешат не обогревать? Я решила, что могут придраться...
Или с вариантом для хищения оставляете
А про хищения поподробнее? Это к индукционному относится? Или к тому, что ставлю на улице?
-
Не проще ,счётчик електронный поставить?
Я и ставлю электронный А1140. Но у него в паспорте написано: рабочий диапазон температур -25 - +65С.
А сейчас бывает ночью и -29. Так что, разрешат не обогревать? Я решила, что могут придраться...
Или с вариантом для хищения оставляете
А про хищения поподробнее? Это к индукционному относится? Или к тому, что ставлю на улице?
Для електронных счётчиков обогрев , это очень плохо!!!!.
1.При нагревании полупроводниковые елементы (микросхемы, транзисторы, диоды там...)меняют свои характеристики.
2.Деформация самого корпуса.
Так же, не каждый год у нас такая зима ,как в этом году :thumbsup:
-
1.При нагревании полупроводниковые елементы (микросхемы, транзисторы, диоды там...)меняют свои характеристики.
2.Деформация самого корпуса.
В паспорті ж написано, що діапазон температур від мінус 25, до плюс 65. Просто не треба обігрівати більше ніж плюс 65 і нічого з ним не буде.
-
1.При нагревании полупроводниковые елементы (микросхемы, транзисторы, диоды там...)меняют свои характеристики.
2.Деформация самого корпуса.
В паспорті ж написано, що діапазон температур від мінус 25, до плюс 65. Просто не треба обігрівати більше ніж плюс 65 і нічого з ним не буде.
На ваше усмотрение, что будет если температура будет - 30 градусов ?.
На учёт електроенергии это не повлияет никак.
Вся потреблённая энергия будет учтена правильно, единственный нюанс это ЖКИ , которое при такой температуре будет притупливать.
Сам работаю в обле , есть практика и стоят Альфы на морозе, проблем не было!!!
Зачем изобретать там подогрев ,реле температуры , а если не отключит реле ? Сплавится ваш счётчик
-
СНиП 2.01.01-82
Строительная климатология и геофизика
Вот и смотри для своей области и города расчетную температуру, по ней и выбирается оборудование. Для меня Кировоград -22
-
На ваше усмотрение, что будет если температура будет - 30 градусов ?
А чому саме мінус 30? По ПУЕ мінімальна розрахункова температура для різних регіонів України складає від мінус 24 до мінус 40.
Я взагалі ставлю лічильники, в яких нижній температурний діапазон складає мінус 40 і не парюсь за обігрів. Але тут якийсь слабенький лічильник. У 6, 7, 8, 9 кліматичних районах я б такі без обігріву не ставив.
-
Больше сборок было с 2-я резисторами. Да KSENY через пускатель и реле, что бы контролировать работу обогрева. Насчет "поплавится что-то или перестанет работать", то верхняя граница работы счетчика много больше температуры нагрева.
-
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1927 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1927)
Вот нашла сегодня, выложила в архив, может кому-то пригодится.
Там хоть ящики на напряжение 27,5-220кВ, но схемы обогрева и освещения все равно
на 220В и 12В.
А я решила сделать с лампочкой 60Вт, а если не согласуют, поставлю резисторы.
Просил заказчик дешевле, попробуем)
-
[url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1927[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1927[/url])
Вот нашла сегодня, выложила в архив, может кому-то пригодится.
Там хоть ящики на напряжение 27,5-220кВ, но схемы обогрева и освещения все равно
на 220В и 12В.
А я решила сделать с лампочкой 60Вт, а если не согласуют, поставлю резисторы.
Просил заказчик дешевле, попробуем)
Спасибо, возьму на заметку.
Но ,этот ящик не предназначен для счётчиков. Я внимательно почитал , ни слова за монтаж в них счётчиков.
-
Да, про счетчики точно нет. Зато есть схемы на обогрев и освещение.
Не думаю, что при наличии в моем шкафу счетчика, нельзя будет так устроить обогрев, если что.
Останется выбрать только количество резисторов и мощность.
У меня вот только следующий вопрос возник :) :
я же лампочку подключаю после счетчика, правильно? "До" никто же не согласует...
-
У меня вот только следующий вопрос возник :) :
я же лампочку подключаю после счетчика, правильно? "До" никто же не согласует...
:D :D , только после счётчика.
Я бы ,такой учёт с электрообогревом для цифровых , вообще бы не принял!!!!.
Не вкладывается ваш счётчик в температурный диапазон, тогда меняйте.
Найдите мне, в каких то нормах ,что именно электронный должен быть в зимний период оснащен электрообогревом!!!
Своё мнение я выразил в постах выше.
Удачки :)
-
Ладно, когда согласую - отпишусь, что получилось в итоге)
Я бы ,такой учёт с электрообогревом для цифровых , вообще бы не принял!!!!
Надеюсь, не Вы будете согласовывать :D :D :D
-
Ладно, когда согласую - отпишусь, что получилось в итоге)
Я бы ,такой учёт с электрообогревом для цифровых , вообще бы не принял!!!!
Надеюсь, не Вы будете согласовывать :D :D :D
Я бы Вам, как и другим согласовал бы в щитке без обогрева !!!! :-[